断路器辅助开关动作原理?也就是辅助开关怎么动作

果子煎饼_ 2011-09-12 12:01:08 1874  浏览
  •  

参与评论

全部评论(5条)

  • 提子端方 2011-09-13 00:00:00
    辅助开关串接在控制线路中,当机械臂动作到辅助开关处(比如行程开关)时,停止该动作。

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • 天天开心hegeu 2011-09-13 00:00:00
    我说了也没用,你自己找个坏的拆开一看,就全明白了,还自学一招。以后遇到闭着眼睛都能知道怎么回事,出故障,也会想到那里也有可能,便会检查

    赞(8)

    回复(0)

    评论

  • 声明sh 2011-09-13 00:00:00
    断路器的主轴动作时(分合闸操作时),会带动辅助开关状态切换,是个联动的机构。 辅助开关主要是提供断路器分合闸指示以及分合闸的控制,比如断路器处在分闸状态时,串在合闸回路的辅助触点是闭的,这样一旦电机储能,合闸回路带电后,就能合闸,合闸后,串在合闸回路的辅助触点就断开,保证合闸线圈不再带电。

    赞(28)

    回复(0)

    评论

  • smile秋秋来咯 2017-09-13 04:35:57
    辅助开关的轴与断路器的动作轴相连,断路器动作时辅助开关的轴也跟着动作,断路器合闸时,辅助开关的轴也跟着转到合闸的位置,辅助接点就出现了有一些打开,有一些闭合。断路器打开时,辅助开关也同轴转动到打开位置,原来打开的接点闭合了,原来闭合的接点打开了。控制接线可以根据设计要求,取用不同的接点

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • sunwang817331 2017-09-08 01:12:16
      在操作回路中串入断路器辅助接点的作用:   (1)跳闸线圈与合闸线圈厂家是按短时通电设计的,在跳、合闸操作完成后,通过DL触点自动地将操作回路切断,以保证跳、合闸线圈的安全;   (2)跳、合闸启动回路的触点(操作把手触点、继电器触点)由于受自身断开容量限制,不能很好地切断操作回路的电流,如果由它们断开操作电流,将会在操作过程中拉弧,致使触点烧毁。   断路器辅助接点断开容量大,由断路器辅助接点断开操作电流,可以很好地灭弧,保护控制开关及继电器接点不被烧毁。

    赞(13)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

断路器辅助开关动作原理?也就是辅助开关怎么动作
 
2011-09-12 12:01:08 1874 5
什么是辅助开关?什么是二次回路辅助开关?
请大家帮忙解答一下,谢谢了
2013-01-22 17:50:58 334 3
关于断路器的内部装配辅助脱钩开关的用途问题
打开断路器的面板,看到里面左右2侧均有凹进去的地方,是用来放不同作用的辅助触点,对吗?现在我想达到的作用效果是:当这个断路器人为的把开关打上去时,辅助触点有反映(常开或常闭),那么该选择那种: 1、辅助触点AX 2、辅助触点AL 3、分励脱钩SHT 4、... 打开断路器的面板,看到里面左右2侧均有凹进去的地方,是用来放不同作用的辅助触点,对吗?现在我想达到的作用效果是:当这个断路器人为的把开关打上去时,辅助触点有反映(常开或常闭),那么该选择那种: 1、辅助触点AX 2、辅助触点AL 3、分励脱钩SHT 4、欠电压脱钩 UVT 展开
2012-10-15 22:09:01 319 3
断路器上的动作电流和不动作电流什么意思?
 
2011-09-06 16:32:38 559 3
请教断路器的动作电流
 
2017-01-31 21:31:09 242 1
反向送电 断路器能动作吗
反向送电 断路器会能动作吗 负荷过载时候断路器会不会保护动作
2018-04-29 21:33:56 449 2
断路器分,合闸回路辅助触点接法
合闸回路为什么接常闭,分闸回路为什么接常开
2010-09-24 16:18:16 624 2
断路器与开关的区别
 
2012-06-16 07:06:58 349 3
瓦斯继电器是怎么动作的
 
2017-09-04 10:25:00 493 1
超声波辅助萃取与微波辅助萃取的工作原理及差异
简单点
2018-12-02 02:14:11 316 0
伺服电机不动作
安川伺服电机,上位机三菱PLC,位置控制,威纶屏摸屏控制,输入速度和脉冲量。电机突然停了,没有报警。问题排查中,望指导意见。机器已经生产了很多东西了,就这样停了,郁闷。... 安川伺服电机,上位机三菱PLC,位置控制,威纶屏摸屏控制,输入速度和脉冲量。电机突然停了,没有报警。问题排查中,望指导意见。 机器已经生产了很多东西了,就这样停了,郁闷。 展开
2013-03-18 11:28:58 569 5
施耐德保护断路器故障信号触头什么情况动作
 
2011-06-19 12:58:19 338 2
工业内窥镜镜头的摆动动作是什么原理
工业内窥镜镜头的摆动动作是什么原理
2018-12-02 03:13:36 301 0
断路器通常为什么叫C45开关
 
2010-10-22 02:57:00 1044 4
磁铁开关是什么原理
磁铁开关是什么原理... 磁铁开关是什么原理 展开
2007-05-21 02:26:13 492 2
小科普:表面活性剂也能有“开关”


KRÜSS于1796年诞生于德国汉堡,是表面科学仪器领域的全 球领导品牌。先后研发了世界上第 一台商用全自动表面张力仪和第 一台全自动接触角测量仪,荣获多次国际工业设计大奖和德国中小企业最 具创新能力TOP100荣誉。其它产品还包括各类动态表面张力仪、泡沫分析仪、界面流变仪和墨滴形状分析仪等。


研究背景



在表面活性剂的应用领域中,如石油开采,原油回收等,表面活性剂的作用时效仅仅在于某一特定的工艺阶段,而在作用过程结束后,不仅需要将表面活性剂从体系中分离,而且还需对其进行丧失活性处理以便减少环境污染。因而,开关型表面活性剂就应运而生。

所谓的开关型表面活性剂是指能够通过人为的触发手段,实现表面活性剂分子结构的可逆转化,CO2和N2开关型表面活性剂作为一种新型的、可重复使用的绿色表面活性剂,在使用的过程中通过控制CO2的加入与分离,可以轻松的实现非表面活性剂与表面活性剂之间的相互转变,表面活性剂在使用之后的分离就变得相对容易,实现表面活性剂的循环利用。

此次分析了一系列新型叔胺化合物,为了验证 CO2/N2 CO2和N2开关型表面活性剂的可切换性,分析了Gemini 表面活性剂的表面张力,CMC和泡沫特性,评估了可转换的表面活性剂的重复使用性和可逆性。


实验仪器与方法

表面张力和CMC值是由KRÜSS DSA30S测量系统测定。水溶液的温度保持恒定在 25.0 ± 0.1 ℃。表面活性剂的浓度为1.0 × 10-3 mol/L。CO2和N2循环鼓泡,在鼓泡前后测量表面活性剂溶液的表面张力。



实验结果与讨论

1.表面张力和CMC分析

CMC和相应浓度下表面张力测试结果见表1。结果表明CnDBs的CMC值在2.51×10-4 - 5.16×10-4 mol/ L之间,且随着烃链长度的增加而降低,这是因为随着碳链长度的增加,表面活性剂变得更疏水,表面活性剂分子更易聚集,达到饱和以形成较低浓度的胶束。CnDBs的表面张力值在30.42 - 33.30 mN/m之间,揭示出新型CO2/N2可转换Gemini 表面活性剂能够有效降低水的表面张力,在气/水界面具有较好的定向构型,具有潜在的工业应用前景。



图1. CnDBs的表面张力


表1 在相应浓度下,CnDBs的CMC和表面张力



在CO2通入溶液之前,C12DB、C14DB和C16DB水溶液的表面张力较高,均高于60 mN /m,接近于常温纯水的表面张力。当向溶液中通入CO2时,表面张力下降到接近 30 mN/m,表明生成了碳酸氢盐并具有良好的表面活性。当向溶液中通入 N2 时,碳酸氢盐分解为不溶于水的 C12DB、C14DB 和 C16DB,因此表面张力回升至约为 60 mN/m。当 CO2 重新鼓入溶液后,表面张力再次降低,经过多次循环后得到不同循环次数下的表面张力值变化情况如图1所示。从图中可以看出,经过8次循环后,CO2/N2可转换Gemini表面活性剂仍然具有良好的可切换性能。此外,当向溶液中通入CO2时,C12DB 的表面张力值最 低,这可能是由于单位面积上可排列的表面活性剂分子数量较少,导致长链表面活性剂引起的表面张力降低程度较低而造成的。


图2 不同循环次数下表面张力的变化情况


2.表面活性剂的泡沫性能

下图为不同循环次数下的表面活性剂泡沫体积变化。鼓入CO2前,泡沫体积接近于零,当鼓入CO2后,生产的碳酸氢盐表面活性剂表面活性很强,产生了大量的气体。向溶液中通入 N2 气体后,碳酸氢盐分解,溶液的起泡能力随之下降,体系中的泡沫体积在不多次循环内先增后减,表明可转换的表面活性剂具有良好的重复使用性和可逆性。

KRÜSS的DFA100泡沫分析仪,不仅可以用来分析泡沫的起泡性,泡沫稳定性,也可以测试泡沫的结构和尺寸等。




图3 不同循环次数下泡沫体积的变化

结论

经证实,三种疏水链长不同的叔胺化合物可以与CO2形成碳酸氢盐,因此它们具有用作CO2/N2可转换表面活性剂的能力。基于上述结果,三种合成的CO2/N2可转换Gemini表面活性剂由于其可回收性和可持续性、节约资源和降低成本等优势,在石油提取、药物输送、日化工业和工业洗涤等领域具有良好的应用前景。此外,二氧化碳的大量存储和利用能够促进我们的低碳生活,保护生态环境。


参考文献:

M. Zhou, J. Huang, Y. Zhao, X. Deng, R. Ni, Y. Zhao, Y. He, Synthesis and Physicochemical Properties of CO2-switchable Gemini Surfactants, J. Mol. Liq. 352 (2022) 0167-7322, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.118642.



2022-03-23 15:49:19 511 0
气动调节阀动作频繁怎么调整
 
2017-03-26 03:26:25 389 1
断路器在分位雷雨天气避雷器计数器会不会动作
补偿装置么有投入运行而且断路器在分位,遇有雷雨天气避雷器计数器会不会动作?在线等
2018-07-05 07:35:39 664 1
接触器频繁动作烧坏
公司有一机器 大概这样的:PLC控制,工作部分在大约1米的区间来回往复运动,频率大概是1次/20秒,往复动作由电机正反转实现,电机由接触器控制,电机的功率不大 不到1KW 接触器选用的是斯奈德 0910 ,之前一直动作正常,Z近几天 频繁的烧接触器,每次换新的能... 公司有一机器 大概这样的:PLC控制,工作部分在大约1米的区间来回往复运动,频率大概是1次/20秒,往复动作由电机正反转实现,电机由接触器控制,电机的功率不大 不到1KW 接触器选用的是斯奈德 0910 ,之前一直动作正常,Z近几天 频繁的烧接触器,每次换新的能运行大概4小时然后就烧了。本来初步认为是接触器的额定电流偏小造成的,因为在电机往复运动瞬间,接触器断电再通电,瞬时电流应该满大的,因为是瞬间电流,钳形表没办法具体的显示数值。我建议更换大点额定电流的接触器 比如1810 2510,但是公司工程师说不可以,因为PLC的触电也有额定电流,如果额定电流太大会烧PLC。我认为他说的不对,因为在具体负载等硬件没有变化的情况下,电路里的实际电流应该不会由于接触器的额定值产生变化,也就是说PLC的触电输出或者输入的电流只是由实际负载决定的,不会因为更换了接触器电路里的实际电流就会变大。不知道我这么说是不是正确,要解决这个问题更换大额定电流接触器是否可以实现?PS:公司的机器已经使用了1年左右 以前一切都很正常,就Z近几天频繁烧接触器,接触器是主触电烧坏 。是否和天气热有关,天气热使电气箱里温度增大,从而导致接触器使用寿命降低?有人知道谢谢帮忙了! 展开
2012-07-05 13:01:31 466 6

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题