全部评论(4条)
-
- houman921 2009-08-11 00:00:00
- 雷击
-
赞(4)
回复(0)
-
- 小张_728 2009-08-11 00:00:00
- CT二次侧开路并不接地。
-
赞(14)
回复(0)
-
- f397989667 2009-08-11 00:00:00
- 示数超过量程了吗? 是不是没按标牌的选择圈数,绕太多圈了??
-
赞(8)
回复(0)
-
- 努力吧姣姣 2017-09-05 20:51:49
- 电流互感器可以通过几十倍的额定电流、甚至短时的(如2s、4s等)短路电流而不致烧坏,所以互感器坏了Z可能的原因就是二次开路了,导致击穿而“烧坏”。 二次开路的原因在你的提问中Z可能就是电流表故障了。电流表烧坏后断线,导致互感器损坏。 电流表烧坏的可能原因就是电流表质量问题,表现有:1、回路电流经过时,线圈过热烧坏线圈;2、瞬间电压造成漆包线绝缘层击穿而断线。 具体就要根据现场的两个元件损坏的情况来判断。
-
赞(10)
回复(0)
热门问答
- 什么原因能把电流表和互感器同时烧坏
2009-08-10 01:22:43
318
4
- 电流表和互感器的关系
2013-08-17 03:48:26
350
4
- 电表和电流表共用互感器怎么接线。
- 电工师傅来看看电表和电流表共用互感器怎么接? 我的接法是互感器S1接电流表1线,电流表2线接电表1线。 S2接地,电表3线接地。这样对吗?
2013-02-06 03:09:51
1404
5
- 电压表与电流表位置接反电流表和电压表会不会烧坏
2015-11-02 00:04:23
244
3
- 请问一下电压表和电流表什么时候会被烧坏?
2014-07-31 00:23:12
550
2
- 直线位移传感器烧坏都有什么原因
2012-12-20 00:10:19
397
2
- 11KW电机配多少的互感器和电流表
2011-03-31 01:24:23
792
5
- 三相用功功率表如何接线 有互感器和电流表
2018-11-30 17:04:28
223
0
- 电流表和电度表经互感器联接可以并联吗
2017-01-14 17:00:20
668
2
- 请问电度表和电流表共用一套互感器如何接线?
2018-11-15 00:41:30
284
0
- 18.5千瓦电机需配电流表和互感器多大
2011-07-10 00:45:38
698
5
- 请问互感器,电流表,电度表怎么接线
2011-04-28 23:05:58
227
1
- cos和kw与电流表和互感器的接线 特急!谢谢
2014-09-17 20:22:41
452
1
- 什么原因能把空气压缩机驱动轴磨碎
- 什么原因能把空气压缩机驱动轴磨碎
2017-01-17 01:22:02
205
1
- 电流互感器,可以同时接电度表和电流表吗?
- 请各高手赐教
2007-11-18 18:03:45
830
4
- 三个互感器三个电流表和一个有功功率表怎么接线
2018-11-20 01:26:48
204
0
- 一套互感器和电度表可以同时为几个回路计量吗?
2017-10-13 07:19:54
364
1
- 一个电流互感器能不能同时接电流表和功率表呢?
2011-01-06 00:18:45
318
4
- 请问电流表在什么样的情况下会被烧坏
2014-10-27 09:09:16
927
3
- 各位师傅:正常换一组电瓶能把控制器烧坏吗?
- 刚装上电瓶漏电开关就合不不上,他用别的开关送电就烧了开关,他二次送电同样开关冒火花了,之后就说电瓶线烧了,控制器也坏了... 刚装上电瓶漏电开关就合不不上,他用别的开关送电就烧了开关,他二次送电同样开关冒火花了,之后就说电瓶线烧了,控制器也坏了 展开
1969-12-31 22:07:21
633
3
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 牛牛麻麻2
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论