孔板差压流量变送器怎样设置DCS量程? 管道蒸汽Z大流量<30t/h, 我现
-
孔板差压流量变送器怎样设置DCS量程? 管道蒸汽Z大流量<30t/h, 我现在有一台—160—160KPa的压差变送器,问差压变送器量程怎样设置合适,中控DCS的量程怎样和变送器对应,两边单位不一样啊?
全部评论(1条)
-
- oopkooks5 2016-06-26 18:49:45
- 单位是人定的,机器不管。 孔板将流量转成差压,差压就代表流量;变送器把差压变成电流,电流就代表流量。在这中间,单位和表现形式多次变化,但意义从未发生变化。 所以测流量时DCS的量程应该和要测的流量对应。例如孔板量程是0~50t/h,DCS设置也应该(必须)是0~50t/h。
-
赞(10)
回复(0)
热门问答
- 孔板差压流量变送器怎样设置DCS量程? 管道蒸汽Z大流量<30t/h, 我现
- 孔板差压流量变送器怎样设置DCS量程? 管道蒸汽Z大流量<30t/h, 我现在有一台—160—160KPa的压差变送器,问差压变送器量程怎样设置合适,中控DCS的量程怎样和变送器对应,两边单位不一样啊?
2016-06-26 08:08:13
662
1
- yi流量测点量程为0~1000t/h,对应流量孔板差压为0~60KPa,变送器4mA对应0KPa
- yi流量测点量程为0~1000t/h,对应流量孔板差压为0~60KPa,变送器4mA对应0KPa,20mA对应60KPa,并设置为线性方式,当变送器输出电流为5mA时,实际流量为 多少?
2016-06-29 07:30:13
398
1
- 蒸汽管道吹管时用不用撤除孔板流量
2012-02-23 15:28:04
404
2
- 差压孔板气体流量计算公式到底是哪个?
- Q=C*SQRT(h*T/P) Q=C*SQRT(h*P/T) Q=Qmax*SQRT[(h/hmax)*(P/Pb)*(Tb/T)]
2012-03-07 19:48:37
251
1
- 孔板差压和流量存在什么比例关系?
2018-11-18 17:29:58
426
0
- 蒸汽管道流量孔板距截止阀多少米可以安装
2017-08-06 23:45:57
376
2
- 差压式流量变送器的投入和操作?差压和流量的关系?
2009-12-14 05:20:58
268
2
- 您好!请问差压流量变送器什么时候出现负压?
2012-06-06 14:01:40
468
3
- (介质为蒸汽)流量孔板可以疏水吗
2012-03-28 01:01:54
394
3
- 当安装测量蒸汽流量孔板时,变送器高于取压点时该采取什么措施?
2015-07-06 21:10:25
404
1
- 横河EJA110A-EMS4A-99DA的差压流量变送器怎么读数,名牌上量程0-100KPA
- 显示百分之20代表啥啊,我怎么读流量是多少
2015-01-09 18:58:20
370
2
- 差压孔板流量计计算书中Z大流量,刻度流量值?
- 简单问题,差压孔板流量计的差压上限值对应计算书中Z大流量还是刻度流量值呢?望求解!!!
2015-09-13 23:44:46
497
1
- 孔板流量因数是多少?
2016-03-24 14:22:12
413
1
- 孔板流量怎么计算?
2012-11-04 15:02:23
446
3
- 孔板流量怎么计算?
- 某流量孔板射击参数:孔板测量范围0-40kPa,两成0-100t/h,现测得孔板两端差压为20kPa,计算该流量为多少?
2016-06-02 09:44:28
577
2
- 差压流量的计算公式
- 已知工艺管道的直径,管道内介质的密度,怎么算出差压变送器的压力.差压变送器是配合弯管流量计一起安装的.尽量说详细点 ,谢谢
2009-01-05 01:07:46
457
2
- 流量孔板的导压管怎么和差压变速器的高低端连接
2018-11-23 07:30:22
308
0
- 压差变送器量程怎么有正负
- 压差变送器量程怎么有正负之分呢?高压侧比低压侧高,量程都是正数就行了呗,为什么还有负量程呢?
2012-11-09 04:19:20
1186
2
- 若孔板流量压差计读数用mhg表示,怎么换算成m
2018-04-18 11:37:28
894
1
- 流量孔板前后哪个压力大
- 流量孔板前后哪个压力大
2016-02-24 19:09:47
619
1
9月突出贡献榜