全部评论(1条)
-
- 跑偏汉乐园 2015-11-18 00:00:00
- 那就是电流表显示200A时候。实际电流是300A啦。 实际电流是200A的时候,电流表显示约133A啦
-
赞(2)
回复(0)
热门问答
- 300/5的电流互感器配200/5的电流表会怎样?
2015-11-17 04:35:25
309
1
- 总功率70千瓦用250/5电流互感器配300/5的电流表能行吗
2012-03-04 12:21:54
898
3
- 电流互感器,如300/5,为什么接的电流表是300A,非的?
2017-09-12 05:31:16
458
1
- 三相电度表 电流互感器300/5怎样计算电表度数
2010-08-26 06:45:36
1272
5
- 300/5的电流互感器一个是电流表,一个是数显电流表,是串还是并
2016-04-29 13:30:41
376
2
- 我用了400/5的电流表300/5的互感器怎么计算电流
2010-09-08 06:29:51
1778
2
- 4000/5的电流互感器配什么电度表准
- 4000/5的电流互感器配什么电度表准
2016-04-06 22:09:08
582
1
- 现在电流互感器是500:5的,电流表是150:5的,那电流表的变比应调成多少
2013-01-21 05:48:16
782
3
- 电流互感器、电流表,250/5,这两组数字代表什么意思?
2014-11-21 02:14:40
527
3
- 我的电流互感器型号LMZ1-0.5 电流比200/5 怎么算用了多少度电
2013-08-22 21:32:31
372
2
- 三相四线电度表互感器200/5怎么计算
2012-04-09 03:12:53
1692
5
- 电流表 6L2-A 250/5 中250/5是什么意思?
2009-11-16 02:00:50
502
5
- 三相四线功率表配500比5电流互感器,如何计算用电量
2012-07-30 13:03:43
922
4
- 三相电流表500/5什么意思
2016-03-20 03:09:49
576
2
- 电流表75/5是什么意思?
- 电流表75/5是什么意思?
2017-10-05 17:48:03
853
2
- 电流表的不确定度为5%是什么意思
2017-01-11 11:58:17
637
1
- 电流互感器的变化比为40/5,其二次侧接有变比为20/5
- 某台电流互感器的变化比为40/5,其二次侧接有变比为20/5 (即满刻度电流为20A)的电流表,若电流表指示为10A时,问实际一次侧电流是多少?
2012-10-16 20:00:54
578
5
- 3×1.5(6)a三项四线有功电度表,配200/5互感器,度数怎么换算?谢谢
2015-05-07 11:33:18
1373
3
- 5%香草醛浓硫酸显色剂怎么配
2007-03-19 00:23:54
529
1
- 1000KVar的变压器,2000/5的电流互感器,功率表如何选择?
2009-03-13 13:18:49
402
4