仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

接触器频繁动作烧坏

终遇你N 2012-07-05 13:01:31 466  浏览
  • 公司有一机器 大概这样的:PLC控制,工作部分在大约1米的区间来回往复运动,频率大概是1次/20秒,往复动作由电机正反转实现,电机由接触器控制,电机的功率不大 不到1KW 接触器选用的是斯奈德 0910 ,之前一直动作正常,Z近几天 频繁的烧接触器,每次换新的能... 公司有一机器 大概这样的:PLC控制,工作部分在大约1米的区间来回往复运动,频率大概是1次/20秒,往复动作由电机正反转实现,电机由接触器控制,电机的功率不大 不到1KW 接触器选用的是斯奈德 0910 ,之前一直动作正常,Z近几天 频繁的烧接触器,每次换新的能运行大概4小时然后就烧了。本来初步认为是接触器的额定电流偏小造成的,因为在电机往复运动瞬间,接触器断电再通电,瞬时电流应该满大的,因为是瞬间电流,钳形表没办法具体的显示数值。我建议更换大点额定电流的接触器 比如1810 2510,但是公司工程师说不可以,因为PLC的触电也有额定电流,如果额定电流太大会烧PLC。我认为他说的不对,因为在具体负载等硬件没有变化的情况下,电路里的实际电流应该不会由于接触器的额定值产生变化,也就是说PLC的触电输出或者输入的电流只是由实际负载决定的,不会因为更换了接触器电路里的实际电流就会变大。不知道我这么说是不是正确,要解决这个问题更换大额定电流接触器是否可以实现?PS:公司的机器已经使用了1年左右 以前一切都很正常,就Z近几天频繁烧接触器,接触器是主触电烧坏 。是否和天气热有关,天气热使电气箱里温度增大,从而导致接触器使用寿命降低?有人知道谢谢帮忙了! 展开

参与评论

全部评论(6条)

  • 92667788hkhj 2013-01-25 00:00:00
    可以考虑在接触器主触点的电机端 加装3相阻容吸收器以达到触点灭弧的效果 另外PLC的输入一般情况下 继电器类触点容量是2A,晶体管类型是0.,但是要考虑公共端的总容量必要超标,你们的工程师啊,学徒吧。

    赞(8)

    回复(0)

    评论

  • 哎慧慧 2012-07-06 00:00:00
    电压过高或者电压过低都有可能使线圈烧坏。电压过高根据欧姆定律,线圈的绕组直流接触器线圈不怕频繁通电动作,因为线圈起动电流和工作电流相差无几(这一

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • 昭君美如箫 2012-07-06 00:00:00
    你好,根据你的情况烧坏接触器是主触电,按道理是电流 过大 但是你控制 的负载不到1KW而你用的是0910,应该不会烧的,你可以先看看负载 有没有 变化,这个很关键。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • Ailsa以梦为马 2012-07-13 00:00:00
    0910来频繁通断1KW不到的电机容量也够了。触点烧坏估计是电流过大,是不是电机负载过大,比如工件重,运动系统润滑不好;电动机本身存在问题,比如相路不均衡,轴承损坏,联轴器有问题,固定松了之类的。另外接触器质量问题,是不是,不要买了假冒货。 控制箱有没有回潮,湿度过大? 你们的工程师简直是扯淡,居然还是工程师,PLC控制接触器属于控制电路,跟接触器本身的容量有什么关系,0910和2510他们的电磁线圈的电流相差无几,PLC能触点容量能控制0910那么2510肯定也可以。控制电路和接触器通断电路完全是2条线路,不知道PLC的触点容量怎么来影响接触器的控制容量的。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • 雪已过六月 2012-07-17 00:00:00
    继电器输出的PLC,它的继电器触点的容量是有限的,接触器容量换大后,接触器线圈的吸合功率也增加了,如果超出了PLC继电器触点的容量,PLC输出口将会烧毁。象你说的情况可以考虑用固体继电器替代接触器。

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • as18813840409 2012-07-06 00:00:00
    这个不会,只要安全保险与接触器不是装在一块儿的那电路电流的安全与接触器无关。 这个频繁烧接触器应该找找根本原因,比如电机反转间隙时间变短冲击电流增大,机器负载超额,机器润滑等问题,,光换接触器不能解决根本问题,。 希望可以帮到你。

    赞(1)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

接触器频繁动作烧坏
公司有一机器 大概这样的:PLC控制,工作部分在大约1米的区间来回往复运动,频率大概是1次/20秒,往复动作由电机正反转实现,电机由接触器控制,电机的功率不大 不到1KW 接触器选用的是斯奈德 0910 ,之前一直动作正常,Z近几天 频繁的烧接触器,每次换新的能... 公司有一机器 大概这样的:PLC控制,工作部分在大约1米的区间来回往复运动,频率大概是1次/20秒,往复动作由电机正反转实现,电机由接触器控制,电机的功率不大 不到1KW 接触器选用的是斯奈德 0910 ,之前一直动作正常,Z近几天 频繁的烧接触器,每次换新的能运行大概4小时然后就烧了。2012-07-05 13:01:31 466 6
接触器动作频繁应该怎么选接触器
 
2013-01-17 01:35:24 300 2
气动调节阀动作频繁怎么调整
 
2017-03-26 03:26:25 389 1
继电器频繁动作,如何检查线路
 
2011-03-11 09:07:59 384 5
接触器 触点 烧坏 烧毁
做改造,用的是CJ20系列的接触器,动作顺序是,原电机星三角接触器转换完,再吸合CJ20接触器,变频器再输出。这样没有任何问题吧,但是就是在这样的情况下,总的6台设备,只有两台没有发生接触器过热的现象。其中几台甚至烧毁接触器。 每台用到两个CJ20接触器... 做改造,用的是CJ20系列的接触器,动作顺序是,原电机星三角接触器转换完,再吸合CJ20接触器,变频器再输出。这样没有任何问题吧,但是就是在这样的情况下,总的6台设备,只有两台没有发生接触器过热的现象。其中几台甚至烧毁接触器。 每台用到两个CJ20接触器,一个作为原电路转换用,一个在变频器输出端,防止电机星三角运行时电流涌入变频器。 用在原电路上的接触器发热正常,但用在变频器输出端的接触器总是很热,然后烧毁,咨询了接触器厂家后,更换含银85%的主触点后,有几台正常了。但上次去检查的时候,还是发现一台90KW电机上的CJ20-250接触器,新换的含银触点有烧灼痕迹。很不解。因为90KW上原配的星三角接触器型号是3TF51-160A。 自己分析了一下原因: 1,接触器容量太小 --- 排除,因为每台都用两个同样的接触器,只有接变频器端的才会烧。 2,触点质量太差 --- 部分排除,理由同上,但更换了含银触点之后,情况却有点好转。 3,变频器谐波干扰 --- 这个假设我没底,因为以前没碰到过。如果真的是谐波干扰,是要提高还是减低变频器的载波频率? 展开
2012-02-24 01:32:12 326 7
接触器线圈两端接通会把什么烧坏
接触器线圈两端接通会把什么烧坏回答
2018-07-09 08:49:03 457 1
接触器的动作时间一般为多少?
 
2011-11-01 06:02:28 1367 3
压力频繁快速动作的场合用磁助电接点压力表可以么?
压力波动范围:0~0.6MPa 压力波动频率:2次/分钟 压力从0到0.6MPa时间:约0.5s,也就是说冲击比较大。 压力从0.6MPa到0时间:约0.5s,也就是说冲击比较大。 请问这样的场合能用电接点压力表么?现场环境恶劣的话,好点的表能用多长时间?
2012-01-30 02:17:10 336 3
导致直流接触器线圈烧坏的原因有哪些?
 
2018-02-01 23:03:01 587 1
用电接点压力表加交流接触器控制增压泵频繁起动是什么原因?
 
2017-08-04 08:51:23 628 1
交流接触器动作,电动机不转动或者转得较慢,并有“嗡嗡”声
 
2011-11-19 14:05:30 298 5
无线网频繁掉线
无线TP-LINK WN620G+(108M无线网卡)白天基本上每隔3-5分钟就掉线一次(我太阳!)晚上就没事。
2018-11-25 03:17:46 386 0
伺服电机不动作
安川伺服电机,上位机三菱PLC,位置控制,威纶屏摸屏控制,输入速度和脉冲量。电机突然停了,没有报警。问题排查中,望指导意见。机器已经生产了很多东西了,就这样停了,郁闷。... 安川伺服电机,上位机三菱PLC,位置控制,威纶屏摸屏控制,输入速度和脉冲量。电机突然停了,没有报警。问题排查中,望指导意见。 机器已经生产了很多东西了,就这样停了,郁闷。 展开
2013-03-18 11:28:58 569 5
伺服电机频繁起动好吗?
 
2011-03-18 02:35:39 480 7
空气愿热泵频繁除霜压缩机频繁起动会有什么危害
 
2017-12-14 10:13:25 701 1
断路器上的动作电流和不动作电流什么意思?
 
2011-09-06 16:32:38 559 3
CPU多少度会烧坏?
我的是翼龙720,因为中了病毒,CPU使用率总是,温度自然高,都达到了70多度了,会不会烧坏啊?我以前用AMD5000加的时候,超频了一般都70度,玩起游戏来都上到90多度都没事... 我的是翼龙720,因为中了病毒,CPU使用率总是,温度自然高,都达到了70多度了,会不会烧坏啊?我以前用AMD5000加的时候,超频了一般都70度,玩起游戏来都上到90多度都没事 展开
2009-10-13 08:03:36 371 8
直流电机调速器烧坏原因?
情况是这样的。590调速器烧坏两次。一次是电机碳刷位置出风口冒火漏电跳闸,然后再开电源启动电机时控制板的小模块和电容接着爆掉。后来维修拿回来。接通正常使用,但是电机又有冒火再... 情况是这样的。590调速器烧坏两次。一次是电机碳刷位置出风口冒火漏电跳闸,然后再开电源启动电机时控制板的小模块和电容接着爆掉。后来维修拿回来。接通正常使用,但是电机又有冒火再次漏电跳闸,这次看不到哪里。然后这次直接烧掉硅整流。保险丝3个烧了2个,一个没烧。这是什么原因呢?各位大大有没有办法可以防止电机导致的烧坏调速器呢??。。。。。没分数了。。。 展开
2014-04-20 02:52:30 609 3
继电器烧坏的原因
 
2007-09-10 03:17:03 1080 8
电动机烧坏主要原因是什么
 
2014-01-01 02:23:54 299 2

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题