压差无关型平衡控制阀与自力式压差控制阀是一种阀门吗

爱笑的蛮白1 2017-01-10 06:25:53 297  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • Wd53zq3 2017-01-11 00:00:00
    不是一种阀门:自力式压差控制阀不需外来能源依靠被控介质自身压力变化进行自动调节,自动消除管网的剩余压头及压力波动引起的流量偏差恒定用户进出口压差,有助于稳定系统运行,特别适用分户计量或自动控制系统中。 自力式压差控制阀的选型:按式KV=G/式中(G-M3/h),根据Z大流量和可能的Z小工作压差计算所需的Z大KV值,应小于阀门的Z大KV值;根据Z小流量和可能的Z大工作压差计算所需的Z小KV值,应大于阀门的Z小KV值,如G=3-10M/h,△P"Z大=200KPa,△P"Z小=20KPa,KVZ大=10/=25,KVZ小=3/=2.12,选择DN50即符合要求,建议尽量不变径选用阀门。 压差无关型平衡控制阀的选型仅取决于设计流量。 1、选择相应Z大流量满足设计流量的规格。 2、检查阀门两端Z小压降ΔpVmin 并校核是否能够满足水泵扬程。 例如设计流量为10m3/h,阀体压降ΔpV为20kPa。供参考

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • 中论天下事 2017-01-11 00:00:00
      不是。但在结构上可以非常相似。  压差控制阀是维持阀门前后的压差近似为一个固定值;平衡控制阀则根据阀门前后的压差的大小改变阀门前后的压差。  举例来说:压差控制阀不管阀门前后的压差多大,只管使阀后压力比阀前低一个数值。如:阀前10MPa时阀后8MPa,阀前8MPa时阀后6MPa; 而平衡控制阀在阀门前(后)的压力改变时,可控制压差增大(降低)。如:阀前10MPa时阀后5MPa,阀前8MPa时阀后4MPa。  从调节原理上看,压差控制阀是一个比例调节回路,在不引起阀门振荡的前提下,放大倍数(比例)越大越好(精度高);平衡控制阀则是一个放大倍数较小的比例调节回路利用系统余差来适应调节需要。  从具体结构原理举例,将阀前后的压力分别引入薄膜调节阀的膜片两侧,可使阀成为自力式差压阀。如果在薄膜调节阀的膜片上开个节流孔,这个阀就能具备自力式平衡阀的功能。

    赞(12)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

压差无关型平衡控制阀与自力式压差控制阀是一种阀门吗
 
2017-01-10 06:25:53 297 2
自力式压差控制阀有什么作用?
 
2016-11-03 01:19:44 210 1
自力式压差控制阀的工作原理?
 
2013-12-17 05:12:07 433 2
设置了自力式压差控制阀,是不是就不需要再设置 静态平衡阀了
 
2018-04-12 07:31:23 366 1
差压流量计问题差压流量是质量流量计吗
 
2017-03-31 04:16:07 303 1
压差表和压差变送器是一样吗?
 
2012-03-20 02:26:25 390 4
压差控制阀和减压阀有什么区别呀? 求高人解答
 
2018-12-03 18:15:44 389 0
压差计的读数与u型压差计安装位置有关吗?
 
2016-01-09 08:32:18 605 1
差压开方
差压变送器上了仪表后通过毫安值怎么计算是否开方?比如7点5毫安,满量程是6000
2018-11-13 18:51:18 338 0
威力巴流量计差压大吗
 
2012-05-12 12:45:38 279 1
压力表与压差表是一样的吗?
 
2011-05-16 06:08:59 528 4
调节阀的阀门出入口压差是怎么得来的 ?
 
2012-06-06 19:00:55 346 1
YX-25CD1流量计是差压流量计吗
 
2012-03-27 04:46:03 395 1
差压式水位计
请那位高手给我解释一下锅炉的差压式水位计工作原理!!谢谢~~~... 请那位高手给我解释一下锅炉的差压式水位计工作原理!!谢谢~~~ 展开
2006-10-19 12:16:43 590 2
差压流量计中取压装置和差压计的作用是什么?
 
2011-12-13 09:28:37 420 3
自力式流量控制阀和自力式压力控制阀的区别
 
2017-05-11 14:00:28 309 1
调节阀的Z大允许压差与Z大关闭压差的区别
看到西门子阀门资料里,在选配同一执行器时,会有Z大允许压差和Z大关闭压差两项数据,为什么会有这两项不同,这两项数据的意义是什么。选择执行器应注重哪项数据。... 看到西门子阀门资料里,在选配同一执行器时,会有Z大允许压差和Z大关闭压差两项数据,为什么会有这两项不同,这两项数据的意义是什么。选择执行器应注重哪项数据。 展开
2009-07-03 07:22:57 446 2
压差流量计读数是标方吗
 
2012-12-09 06:52:14 241 1
压差变送器跟压力变送器是一回事吗?
如题
2009-12-07 04:01:52 325 4
压差控制器与压力控制器的不同点
 
2012-06-09 06:12:31 451 3

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题