全部评论(1条)
-
- 人生故事3 2016-05-21 00:00:00
- 一、空调选择不当: 常见精密空调品牌较多,对温度和湿度的要求不高,温度波动范围多在±2℃,湿度波动范围多在±5%,对于温湿度要求更高的恒温恒湿实验室而言,普通精密空调显然不能够达到使用要求,需选择更高精度要求的高精密恒温恒湿空调。 二、环境隔断: 对实验室工程环境内的温湿度影响较大的因素就是与外界的热交换。实验室工程的整体隔断及吊顶多使用夹芯彩钢板厚度50mm以上,表层钢板厚度多为0.426mm以上,以达到更好的保温和承重。视窗使用双层中空玻璃视窗;实验室位置尽可能避开阳光能够直射到的范围;环境内配缓冲间。 三、送回风: 为达到实验环境内的温湿度的均匀稳定,送回风方式的选择也很重要。目前实验室多选择上送风底回风的方式。 四、送新风: 为保证环境实验室测试人员的正常呼吸,在恒温恒湿这样的密封环境实验室中,要保证一定量的新风补充。新风的温湿度对环境的温湿度会产生较大影响,帮新风系统的设计也对恒温恒湿工程环境有着至关重要的作用。 五、架空地板: 选择架空地板可以使空调主机底回风成为现实,同时架空地板下方,楼板上贴保温层一方面减少了与地面的热传导,另一方面,如果恒温恒湿室建于非一楼的楼层,可避免因环境温度过低,底层楼层的楼板因结露而漏水。 六、缓冲间: 缓冲间双门的不同时开启,尽可能的杜绝或减少了与外界空气交换带来的温湿度的波动。 七、其他因素: 比如较多人员的走动、发热仪器设备等综合考虑以上易引起恒温恒湿环境的因素,建设恒温恒湿实验室,尽可能的避免产生过多的热交换。
-
赞(16)
回复(0)
热门问答
- 恒温恒湿实验室工程的温湿度为什么会不达标?
- 恒温恒湿空调,恒温恒湿系统,恒温恒湿工程的区别是什么?
- 恒温恒湿空调,恒温恒湿系统,恒温恒湿工程的区别是什么?恒温恒湿空调、恒温恒湿系统、恒温恒湿工程有什么不同吗?
- 恒温恒湿试验箱为什么会呈现温湿度不均匀现象
- 恒温恒湿试验箱为什么会呈现温湿度不均匀现象
- 恒温恒湿空调为什么不除湿
- 什么是恒温恒湿实验室?
- 恒温恒湿实验室空调设备厂商
- 恒温房,恒湿恒湿实验室都用什么空调?
- 影响恒温恒湿房温湿度的原因
1.热交换效率:
恒温恒湿房内部温湿度影响比较大的就是与外界的热交换,试验室的整体隔断及吊顶多使用夹芯彩钢板厚度50mm以上,表层钢板厚度多为0.426mm以上,以达到更好的保温和承重。视窗使用双层中空玻璃视窗;恒温恒房位置尽可能避开阳光能够直射到的范围;环境内配缓冲间。
2.门的关闭与温湿度关系
没有必要,尽量不要总开开关门,尽量减少内部空气与外部空气的交换,这样才会使内部温度稳定且均匀
3.风循环:
温度的均匀是保证其合格的标志,循环方式多样,有侧面出风底部回风,和底部出风,顶部回风等,根据其大小和结构选择器风循环方式。
4.隔热板材质及箱体材料:
环瑞reale一般箱体材质选择:内部是不锈钢的SUS304材质,外箱常采用彩钢板,而且是可移动的拼装库板,这样在现场就可以安装,隔热材质采用纤维隔热棉,密封材料采用耐高温密封条,底板一般采用螺纹不锈钢板,下部再铺上隔热装置,总体密封严格,这样才对保证温湿度的准确性。如何维修呢,爱佩为您提供几个方法:大型步入式恒温恒湿试验箱的体积比其他试验箱的体积要大,如搬动或移动都不方便,且电路较复杂。出现故障时,我们往往会自慌了阵脚。当步入式恒温恒湿实验室温湿度控制器显示温度异常时,请先检查控制面板的超温保护器,是否设定在150℃的位置,若无,请将面板超温保护器转至150℃的位置,或使用温度再加30℃的位置;检查机房的循环马达是否损坏无运转,通知厂家更换循环马达;请检查是否温度部分的固态继电器烧毁短路:若加热器未烧毁,请使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部分的温度设定值设置0℃,此时温度部分的固态继电器的指示灯不会亮起,若量测的电压值没有变化,维持在10v以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。请更换温度部分的固态继电器(线号标注为T的那一颗固态继电器),或通知厂家上门进行维修。
- 恒温恒湿实验室的空调参数
- 恒温恒湿试验箱的湿度控制范围是多少?为什么湿度会不可控?
- 恒温恒湿空调温湿度范围各是多少?
- 恒温恒湿试验箱内部温湿度怎样控制
- 恒温恒湿试验箱为什么压缩机外壳会结冰
- 恒温恒湿实验室建设要点分析
前言
恒温恒湿实验室作为实验室检测的一个标准环境控制区域,与其他普通实验室相比具有严格的建设及控制要求,也是实验室建设的重点。很多实验室为了做好恒温恒湿实验室不惜花大价钱,下大功夫来建设一个符合要求的恒温恒湿实验室。但是光靠钱多是不能完全解决问题的,实验室还要掌握建设的几个要点:
要点1:布局要合理
作为恒温恒湿实验室的建设主要是为了检测服务的,实验室的检测项目及设备的摆放位置决定了恒温恒湿实验室的布局。一般实验室在满足现有项目检测的要求下还会考虑预期的扩项情况,来确定恒温恒湿实验室的面积。有的大型实验室甚至会根据实验室检测的领域不同建设两个以上的恒温恒湿实验室。这样做的目的一个是为了对检测对象进行区分,另一个目的是为了恒温恒湿出现异常时的应急。但有一点恒温恒湿实验室的面积越大,温湿度控制约难,所以作为恒温恒湿实验室的建设者应该在满足检测要求的前提下越小越好。
要点2:缓冲空间要充分
作为标准的恒温恒湿实验室,因为人员的进入会导致温湿度出现波动,所以在进行恒温恒湿实验室建设时应在进出口位置留有一定的缓冲空间,保证人员进出时的温湿度有个缓冲过程,切记缓冲间通往恒温恒湿实验室的门与通往外界的门不能同时打开。
- 步入式恒温恒湿实验室注意事项
步入式恒温恒湿实验室注意事项
步入式恒温恒湿实验室为业界提供大型零件、半成品、成品的温湿度环境测试。适用于:计算机终端机、汽车零组件等,以下为该设备使用注意事项。
一、使用前注意事项
1. 确认电源及接地线.
电源线是否依照规格妥善安装及切实接好地线?
2. 供水之确认.
-存水量够吗?
-水界面处是否开关妥?
-是否清洁?(每月清洗一次).
3. 加湿器水位确认
-水位是否正常?(加湿器供水后三至五分钟后,检查水位).
-加湿器用水是否清洁?(加湿器应定期排水,以保持器内清洁)
4. 排水管之确认
-排水管是否接妥?
二、使用注意事项:
1. 本机于机侧附有测试孔,可接于箱内测试线路时使用.
2. 测试中若欲观察箱内变化状况时,可将室内灯(LIGHT)开关开啓,经由视窗知悉内部之变化情形.
3. 本机若在0℃以下运转时,应尽量避免打开箱门,因爲做低温时,若开啓箱门易造成内部蒸发器及其它部位之封冰现象,尤以温度愈低状况愈严重,若必须打开,则应尽量缩短开门时间.
4. 当完成低温运转时,务必设定温度条件60℃施行干燥处理约半小时,以免影响下一作业条件之测定时间或结冰现象.
5. 冰冻机之散热器(冷凝器)应定期保养,保持清洁.
*特别注意:
当机器完成低温运转后,若无上列第6点工作,亦务必设定常温条件(30±5℃)使箱内之温度在停机时爲常温状态,以免影响箱内温度很低而産生的结冰现象,以及视窗玻璃结雾现象.
7. 于操作当中,除非有绝必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良后果:
- 高温湿气冲出箱外十分危险.
- 箱门内侧仍然持高温造成伤害.
- 高温空气可能触发火灾警报,産生误动作.
8. 请注意本机必须安全确实地接地,以免産生静电感应.
9. 避免于三分钟内关闭再开啓冰冻机组.
10. 如果箱内放置发热试料时,试料电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。
11. 电路断路器,温度超温保护器,提供本机测试品以操作者的安全保护,故请定期检查.
12. JD禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质.
13. 请详阅控制器说明书及相关说明书后,方可操作本机。