电流表和电度表能否公用电流互感器

uq1of5 2009-05-17 06:04:05 1205  浏览
  • 在一个配电箱上装个三相四线(有功,无功)电度表,另装三个电流表,能否共用一组电流互感器(一组为三个电流互感器),如果可以接的话,那怎样接,高工给我指点下

参与评论

全部评论(4条)

  • 457446712 2009-05-18 00:00:00
    不可以的

    赞(8)

    回复(0)

    评论

  • sym2000岁月 2009-05-18 00:00:00
    如果只是用于内部考核或者核算,可以共用。 如果用于供电部门贸易结算,供电部门是不会允许的。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • bbn160767 2009-05-18 00:00:00
    技术上完全可以做到,但电力部门有规定,计量用的电压互感 器,电流互感 器必须是单独的,严禁与其它指示等用途共用。 若你要接的话,切记一点,将电流表与电度表的电流线圈串联使用,即互感器的两端子K1接电流线圈的进端,K2接电流表的一个接柱,电流线圈的出端与电流表的另一接柱相接,三个互感 器的同名端K1相连后接地,K1,K2不得接反,否则会计量错误,K1K2回路严禁开路,否则产生高压。

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • 车建保 2009-05-18 00:00:00
    答案是肯定的。我们一直这样接。 不知道能不能跟你描述清楚。是这样的,①电度表的电压线圈接自总开关上口三相电,有零线接零线。②电流互感器的S2端封线,电度表电流线圈出线端封线,再把这两个封线端连起来。③电流互感器S1端接至电流表(或电度表电流线圈进线端),电流表(或电度表电流线圈出线端)出来再到电度表电流线圈进线端(或电流表),即电流表与电度表的电流线圈串联。end

    赞(9)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

电流表和电度表能否公用电流互感器
在一个配电箱上装个三相四线(有功,无功)电度表,另装三个电流表,能否共用一组电流互感器(一组为三个电流互感器),如果可以接的话,那怎样接,高工给我指点下
2009-05-17 06:04:05 1205 4
电流互感器,可以同时接电度表和电流表吗?
请各高手赐教
2007-11-18 18:03:45 827 4
电流互感器,电流表,电压表,电度表实物接线图
 
2017-12-15 19:46:35 421 1
电流表和电流互感器接地
请问电流表和流互感器怎么接地?电流互感器和电流表都需要接地吗?就普通的三相电路里边。还有,请问电流互感器怎样选择,谢谢。
2012-08-27 13:24:13 813 3
低压380伏3个电流互感器和3个电流表和3个电度表的接线图
 
2018-12-03 16:50:22 272 0
电流互感器和电度表的接线图
我想知道,180A电流,要用多大的三相电度表,以及电流互感器.Z重要的是要有接线原理图哦!谢谢各位朋友指点...急急.....
2007-08-07 16:09:06 273 3
电流互感器和电度表的接法
 
2018-11-20 16:32:26 436 0
选择多大电流互感器和电度表
 
2017-01-31 08:32:35 217 1
电流互感器和电度表的选择
三相400V 2000A 功率因素0.95 的负载。麻烦帮选择电流互感器和三相三线电度表,能帮选好型号Z好,另要不要再加电压互感器?
2008-09-04 04:10:55 483 3
电度表与电流表可以串接在电流互感器中吗
 
2017-01-14 17:29:31 397 1
电流互感器和指针式电流表的配置
如果电流表和电流互感器变比相同,例如都为200/5:假设CT一次电流100A,CT按照变比变换二次电流为2.?这个2.的电流作为电流表的进线电流,电流表按照变比再变换为100A显示? 1、以上我说的对吗? 2、电流表和互感器按照实际电流的多少倍来选取? 3、如... 如果电流表和电流互感器变比相同,例如都为200/5:假设CT一次电流100A,CT按照变比变换二次电流为2.?这个2.的电流作为电流表的进线电流,电流表按照变比再变换为100A显示? 1、以上我说的对吗? 2、电流表和互感器按照实际电流的多少倍来选取? 3、如果实际电流超载电流表读数会怎样,比如实际电流为300A,变比200/5? 展开
2011-09-01 12:05:48 674 4
谁知道电流互感器Z多可以串联多少个电流元件,比如说电流表和电度表
 
2010-10-19 13:04:22 273 4
电流互感器串联进电流表和电度表,应该接在进线断路器的前端还是后端?
 
2009-08-21 07:24:33 525 3
500KW配多大的电度表和电流互感器
 
2016-10-04 23:29:47 569 1
100kw需多大的电流互感器和电度表
 
2011-12-19 00:46:46 949 4
电流表和功率表可不可以共用一个电流互感器
 
2017-05-11 20:30:00 537 1
电流表和功率表可不可以共用一个电流互感器?
 
2011-01-09 07:12:44 614 5
两个电流互感器和三个电流表测试三相电流
为什么有一相没有电流互感器?
2018-11-15 18:40:38 509 0
电流互感器 和电流表 是怎样的 关系
 
2010-10-11 00:01:46 373 3
150A电流配多大电流互感器和ct电度表
(三相四线)
2009-04-24 04:24:36 840 5

9月突出贡献榜