  • 各位大虾请指点: 在660X6的空气管道上安装了孔板通过差压测流量(设计提资差压为1KPa),管道变径后为529X6,在变径后0.5米处安装流量调节阀DN500。 工艺孔板制造要求提资:管道Z大流量7994,常用流量4996.25,Z小流量1998.5,介质温度20,介质密度(空气... 各位大虾请指点: 在660X6的空气管道上安装了孔板通过差压测流量(设计提资差压为1KPa),管道变径后为529X6,在变径后0.5米处安装流量调节阀DN500。 工艺孔板制造要求提资:管道Z大流量7994,常用流量4996.25,Z小流量1998.5,介质温度20,介质密度(空气)1.293,工作压力范围8-9KPa,管径660X6。 现象: 在排除了变送器故障、孔板安装、取压管泄露、孔板计算错误等其他因素之后,管道660压力为8KPa,发现当阀门开到40%时,变送器测量差压为2KPa(设计为1KPa为满量程),无法测量流量导致无法投入流量自动控制。 问题: 现在主要是不知道是哪里有问题,是孔板流量设计太小,还是因为变径造成了管道工况变化(我们以前都是孔板与调节阀安装在一段管道上),还是阀门口径选大了。 展开

参与评论

全部评论(3条)

  • 卜丧袍 2011-06-20 00:00:00
    能提供下,在阀门开度小于40%时,测量的流量是多少?

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • z346757686 2011-06-21 00:00:00
    孔板流量计选小了,造成压差过大,如果满足流量和压力要求,改变变送器量程Z为方便。 注意:气压测量是测静压,侧头一定要垂直于流动方向。

    赞(10)

    回复(0)

    评论

  • 支德霞 2011-07-02 00:00:00
    孔板流量误差大,孔板流量设计小了实际流量大才引起超量程.你把量程放大再算,再选个差压,改变变送器量程即可.

    赞(4)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

调节阀与孔板在变径管道上的流量控制问题?
各位大虾请指点: 在660X6的空气管道上安装了孔板通过差压测流量(设计提资差压为1KPa),管道变径后为529X6,在变径后0.5米处安装流量调节阀DN500。2011-06-19 06:06:19 435 3
孔板可否安装在垂直管道上
 
2017-02-21 14:30:29 386 1
已知孔板前后压差和管径,怎么算孔板直径
 
2011-04-04 11:30:24 349 2
离心泵与流量调节阀的问题

您好,非常抱歉打扰您,我在离心泵与流量调节阀方面有一点问题想向您请教一下:

在离心泵转速一定的条件下,将流量调节阀调小并保持不动,流量在一段时间内较为稳定的维持在低流量状态,但随着时间的推移,流量又开始逐渐的降低,这是什么原因造成的呢?

2021-11-30 20:42:18 132 0
您好,我想问下那个流量孔板安装在竖直管道上,对水流方向有无要求。
 
2011-02-24 05:45:36 365 2
孔板流量因数是多少?
 
2016-03-24 14:22:12 413 1
孔板流量怎么计算?
 
2012-11-04 15:02:23 446 3
孔板流量怎么计算?
某流量孔板射击参数:孔板测量范围0-40kPa,两成0-100t/h,现测得孔板两端差压为20kPa,计算该流量为多少?
2016-06-02 09:44:28 577 2
空调毛细管的流量与管径成什么比例
 
2018-11-23 23:23:12 285 0
孔板流量计中,在管道上安装孔板,如果将方向装反了会造成什么影响?
 
2011-05-31 05:23:19 700 4
电磁流量计的管径与流速流量是否满管有什么关系
 
2012-03-25 04:49:58 879 4
流量孔板前后哪个压力大
流量孔板前后哪个压力大
2016-02-24 19:09:47 619 1
不同管径的管道标准气体流量是多少?
比如说1寸管Z多每分钟过多少立方的气体?
2012-03-08 16:40:39 1103 3
科研用冻存管 储存管/深孔板(96,384孔板)

科研用冻存管 储存管/深孔板(96,384孔板)病毒采样管/进口冻存管/储存管1.5ml 2.0ml

本生(天津)健康科技有限公司供应:移液器吸嘴,ELISA试剂盒,动物血清,冻存管,全系荧光定量PCR耗材,产品包括:PCR单管、八联管、96孔板、384孔板。

储存管/深孔板

CG编号产品描述
23-00050.5ml冻存管,自立,外旋盖(蓝色),灭菌,18℃到-80℃
23-01801.8ml冻存管,自立,外旋盖,带O型圈,印刷刻度区,灭菌,18℃到-80℃
23-00505.0ml冻存管,自立,外旋盖,带O型圈,印刷刻度区,灭菌,18℃到-80℃
23-00201.8ml冻存管,自立,内旋盖,带O型圈,印刷刻度区,灭菌,18℃到-80℃
23-0005-ST0.5ml冻存管,自立,外旋盖,底部带二维码
23-0015-ST1.5ml冻存管,自立,外旋盖,底部带二维码
包装规格100支/包,10包/箱 (1000支/箱)
CG编号产品描述
23-3.5mL-RD-4848圆孔深孔板(3.5mL)
23-4.6mL-SQ-4848方孔深孔板(4.6mL)
23-2.2mL-SQG-9696工字型方孔深孔板2.2mL,凹陷裙边
23-1.0mL-SQ-9696方孔深孔板(1.0mL)
23-1.6mL-SQ-9696方孔深孔板(1.6mL)
23-2.2mL-SQ-9696方孔深孔板(2.2mL)
23-1.0mL-RD-9696圆孔深孔板(1.0mL)
23-2.0mL-RD-9696圆孔深孔板(2.0mL)
23-0.36mL-96V96圆孔V型微孔板(0.36mL)
23-0.4mL-96U96圆孔U型微孔板(0.4mL)
23-2.2mL-SQV-9696方孔锥底板(2.2mL)

包装规格: 24块/盒,96块/箱

科研用冻存管 储存管/深孔板(96,384孔板)

病毒采样管/进口冻存管/储存管1.5ml 2.0ml

冻存管:

冻存管又称菌种保存管、磁珠保存管、磁珠冻存管。微生物实验室常用的菌种保存方法有牛奶法、甘油法、斜面法等。复杂程度各异,效果也差别很大。
中文名:冻存管 
又  称:菌种保存管 
同  类:保存方法有牛奶法、甘油法 
产  生:实验人员自行制作菌种保存管

深孔板 96孔板 384孔板
科研用冻存管 储存管/深孔板(96,384孔板)

产品优势:本生生物代理实验室耗材,PCR耗材品种全,可替代仪器原厂耗材,性价比高,质量稳定,对用户可以节省实验成本。


2021-09-26 14:19:20 325 0
气源管径带多少调节阀分配原则
 
2018-11-16 04:45:15 241 0
调节阀口径应比管径小吗?
 
2012-09-12 04:46:56 255 3
在空气管线上,怎样才能同时控制空气流量和压力,现有三个电动调节阀。
 
2018-11-26 01:52:25 207 0

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题