西门子440变频器现场手动电位器与远程自动dcs怎么切换

细雨0流年    2013-12-09    DCS    浏览 1191 次

精彩问答
夕夏夕颜旧存温 发布日期:2017-09-10
一。需要设置P700,命令源;
可能的设定值:
0 工厂的缺省设置
1 BOP (键盘)设置
2 由端子排输入
4 BOP 链路的USS 设置
5 COM 链路的USS 设置
6 COM 链路的通讯板(CB)设置
二。还有P1000频率设定值的选择;
设定值
0 无主设定值
1 电动电位计设定
2 模拟输入
3 固定频率设定
4 通过 BOP 链路的USS 设定
5 通过COM 链路的USS 设定
6 通过COM 链路的通讯板 (CB)设定
7 模拟输入2
全部评论
猕猴骑↖土牛 发布日期:2013-12-10
p810 看看这个参数的说明, 您会明白一点的
卌浮夸灬 发布日期:2013-12-10
西门子M440说明书的CDS数组,就是解决你这个问题的