我要发布
仪器网/ 仪器社区/ DCS/ 电机怎么实现PLC和DCS的硬线连接控制方式 ?

电机怎么实现PLC和DCS的硬线连接控制方式 ?

sy5257    2013-01-30    DCS    浏览 387 次

一台电机由就地控制盘柜带 PLC控制,然后DCS也控制电机的启停。那DCS是怎么控制电机的启停呢,是直接连接到MCC还是连接到PLC后,PLC再连接到MCC启停电机。怎样才算是硬线连接 ?

精彩问答
初夏小哥 发布日期:2017-09-25
  有两种硬线连接方式:
  1)间接方式,DCS 的DI/DO硬线直接接入PLC,通过PLC实现对电动机的启停控制。
  2)直接控制,电动机的已起、已停等反馈信号直接从就地盘的接触器辅助接点中取出,DO信号串接在电动机的合闸、分闸回路中,这种方法比较麻烦,整个电动机的电气回路需要相应的改动,优点是动作直接响应速度快。
  采用哪种办法看你们对此电动机的具体控制要求定。
被采纳
反派_角色 发布日期:2017-09-10 13:47:43
有两种硬线连接方式:1)间接方式,DCS 的DI/DO硬线直接接入PLC,通过PLC实现对电动机的启停控制。2)直接控制,电动机的已起、已停等反馈信号直接从就地盘的接触器辅助接点中取出,DO信号串接在电动机的合闸、分闸回路中,这种方法比较麻烦,整个电动机的电气回路需要相应的改动,优点是动作直接响应速度快。采用哪种办法看你们对此电动机的具体控制要求定
全部评论
mingtaiyu888 发布日期:2013-01-31
dcs软控的输出控制接点要引入plc的输入回路中,再在plc控制逻辑去输出,隔离后送入电气回路