far22ryg 发布日期:2016-10-14
一般在DCS系统设计中,只有从MCC(字面直译:马达控制ZX,通常指电气控制室)过来的DI信号需要加继电器隔离,原因是担心强电串入系统导致DCS的板卡损坏。
阀门回讯属于DCS中的DI点,而且是无源节点,不大可能串入强电;另外DCS系统通常都会考虑板卡的光电隔离或通道隔离。综上所述,阀门回讯无需加继电器隔离,是安全的。
全部评论
eisigpt19968 发布日期:2014-06-10
如果是干接点,不需要