匚噬谆 发布日期:2017-09-15
电机220kw ,440V, 540A , 1500转,励磁电压180V ,励磁电流15.4A ,励磁电阻 10 欧姆。跟负载电机有关系吗 ? 解答: 手册上给的说法是:F 12 Field Undercurrent 磁场欠流 如果需要弱磁先要找出在Z大弱磁点的Z小励磁电流(通常写在电机铭牌上)。在调试向导中设置参数Field Low Trip(4.06)=10%,小于Z小励磁电流 ,否则在弱磁过程中会出现故障F12。也就是说参数设置不当会造成这个报警出现。 这也可能是紧跟着主电源欠压故障(F9/A2)出现的,电压不足会引起电流不足。建议可以从操作器上读取故障记录,DCS400采用了新方法来监测主电源电压。有可能是额定电枢电压与主电源电压实际值不对应,主板检查到了欠压。可尝试将参数Net Underv Trip(1.10)的值改变到合适数值。另外一个原因,电机的自动调整检测到Field CurKP(4.03)值很高,这可能导致励磁电流振荡,同时传动会由于超调F13或欠调F12而跳闸。将参数Field Cur KP(4.03)值调小并且/或Field CurTI (4.04)的值调大。并且可以使用这两个参数的缺省(默认)值试一下。 对于这个故障现象,属于磁场欠流故障,应当归属于硬件故障,就是励磁单元部分故障。如果是新买的产品,趁还没有过保修期,要及时与ABB售后维修服务部门联系,不然时间过了自己要花钱维修。 至于电机,应当检测电机磁场绕组是否正常,匝间有无短路,有无对地等。