怎么用那个    2014-06-20    DCS    浏览 234 次

各位高人有人做过吗?DCS是主站,PLC是从站.首先通讯需要第三方的软件来组态,需要提供CP342-5的GSD文件,但是在里面好像没有什么可以设的,slot都不可以改.不知道里面的slot和PLC的实际slot是怎么对应的.并且对模拟量只有有无符号的定义.其次,根据... 各位高人有人做过吗?DCS是主站,PLC是从站.首先通讯需要第三方的软件来组态,需要提供CP342-5的GSD文件,但是在里面好像没有什么可以设的,slot都不可以改.不知道里面的slot和PLC的实际slot是怎么对应的.并且对模拟量只有有无符号的定义.其次,根据前面的,好像通讯是映射到plc的卡的通道上的,这样的话,CP342-5还需要写通讯的发送和接收程序吗?Z后,第三方软件上station的定义是否应和CP342-5在plc中的一致?请高人指导,万分感激!!

精彩问答
吃货受不了555 发布日期:2014-06-21
使用342-5做主站或从站,都需要调用fc1fc2一个收一个发,是用来它本身与cpu进行的数据交换。 查看原帖>>