仪器网/ 仪器社区/ FCS/ sis信号是否必须与dcs信号不能引入同一个接线箱

sis信号是否必须与dcs信号不能引入同一个接线箱

liyuanyang556    2017-11-16    FCS    浏览 411 次

精彩问答
匚噬谆 发布日期:2017-11-17
SIS信号和DCS信号不可在同一个接线箱出现。
SIS设计的独立性原则
安全仪表系统应独立于基本过程控制系统(BPCS,如DCS,FCS,CCS,PLC等),独立完成安全保护功能。安全仪表系统的检测元件,控制单元和执行机构应单独设置。如果工艺要求同时进行联锁和控制的情况下,安全仪表系统和BPCS应各自设置独立的检测元件和取源点(个别特殊情况除外,如配置三取二检测元件,进DCS信号三取中,进安全仪表系统三取二,经过信号分配器公用检测元件)。如需要,安全仪表系统应能通过数据通信连接以只读方式与DCS通信,但禁止DCS通过该通信连接向安全仪表系统写信息。安全仪表系统应配置独立的通信网络,包括独立的网络交换机,服务器,工程师站等。安全仪表系统应采用冗余电源,由独立的双路配电回路供电。应避免安全仪表系统和BPCS的信号接线出现同一接线箱,中间接线柜和控制柜内。