我要发布
仪器网/ 仪器社区/ PLC/ PLC,S/S端口

PLC,S/S端口

渥美锻列    2011-07-24    PLC    浏览 379 次

我以前在学校学的PLC输入端都是有一个COM端口,输入端的按钮都是连接这个COM端口的,今天工作时看见别人接的PLC,输入端并没有COM端口而多了个S/S端口,网上查了下说是S/S就是COM端,但是我见他把输入的S/S端口与输出端得COM连接一起,并将输出端的负载与输入端... 我以前在学校学的PLC输入端都是有一个COM端口,输入端的按钮都是连接这个COM端口的,今天工作时看见别人接的PLC,输入端并没有COM端口而多了个S/S端口,网上查了下说是S/S就是COM端,但是我见他把输入的S/S端口与输出端得COM连接一起,并将输出端的负载与输入端的按钮连在了一起,不知道是怎么回事
我大概画下,画的肯定不好

精彩问答
哈哈哈哈去草 发布日期:2017-09-18
1)S/S是输入信号的公共端,可以接电源的正,也可以接电源的负
2)COM 是输出信号的公共端(可能是接正也可能是接负-要看具体型号)

3) 其实你现在的图纸中,输入负载和输出负载共用了同一个 DC24V电源
A0 ----连接DC24V 电源的负极
B0 -----连接DC24V 电源的正极
你可以用万用表测量后,来验证一下
全部评论
kfsdgssdg 发布日期:2011-07-25
输入端与输出端的公共端公用。输出端的负载与输入端的按钮连在了一起???我从未见过这种情况。 你看看是否公用了DC24V的开关电源。
变太玲 发布日期:2011-07-26
你以前用的PLC应该是有内部的24v驱动电路而不用接外部24v电源,而大多数的plc输入端都是要接外部24v的驱动电源的。所以会产生你所说的情况。
006ww 发布日期:2011-07-26
这种接法应该表示。S/S内部是共24+的。而且与输出的COM端是共一个电源。你可以用万用表测量一下确认。
这种是NPN型接法。如果将S/S接成输入的公共端,就是PNP接法。接成这样,应该是输入端有NPN型的传感器。