我要发布
仪器网/ 仪器社区/ PLC/ SIEMENS S7-200系列中,关于PLC中的SM0.0...

SIEMENS S7-200系列中,关于PLC中的SM0.0,SM0.1,SM0.5等的用法和作用。

神龙不见首啊    2012-12-21    PLC    浏览 2663 次

精彩问答
chipin98 发布日期:2017-09-10
特殊内存字节0(SM0.0 - SM0.7)提供八个位,在每次扫描周期结尾处由S7-200 CPU更新。程序可以读取这些位的状态,然后根据位值作出决定。

S7-200
符号名 SM
地址 用户程序读取SMB0状态数据
Always_On SM0.0 该位总是打开。
First_Scan_On SM0.1 首次扫描周期时该位打开,一种用途是调用初始化子程序。
Retentive_Lost SM0.2 如果保留性数据丢失,该位为一次扫描周期打开。该位可用作错误内存位或激活特殊启动顺序的机制。
RUN_Power_Up SM0.3 从电源开启条件进入RUN(运行)模式时,该位为一次扫描周期打开。该位可用于在启动操作之前提供机器预热时间。
Clock_60s SM0.4 该位提供时钟脉冲,该脉冲在1分钟的周期时间内OFF(关闭)30秒,ON(打开)30秒。该位提供便于使用的延迟或1分钟时钟脉冲。
Clock_1s SM0.5 该位提供时钟脉冲,该脉冲在1秒钟的周期时间内OFF(关闭)0.5秒,ON(打开)0.5秒。该位提供便于使用的延迟或1秒钟时钟脉冲。
Clock_Scan SM0.6 该位是扫描周期时钟,为一次扫描打开,然后为下一次扫描关闭。该位可用作扫描计数器输入。
Mode_Switch SM0.7 该位表示“模式”开关的当前位置(关闭 =“终止”位置,打开 =“运行”位置)。开关位于RUN(运行)位置时,您可以使用该位启用自由口模式,可使用转换至“终止”位置的方法重新启用带PC/编程设备的正常通讯。
全部评论
ffjtmyq 发布日期:2012-12-22
是的,可以这样用的,是可以的,直接连接在母线上面是行得通的,后面还是要+线圈的
shiqi_907 发布日期:2012-12-22
SM0.0 始终接通
SM0.1 仅在首次扫描周期时接通
SM0.5 时钟脉冲,接通0.5秒,关断0.5秒,工作周期时间为1秒
jmcwk0513 发布日期:2012-12-24
SM0.5也不一定要连到母线上面!
sm0.0 一直保持接通;
SM0.1 plc送电后只diyi个扫描周期接通
SM0.5 实现秒脉冲的功能
以上希望对你有帮助;
希望关注“佛山自动化”贴吧;那里会分享自动化方面的技术文章!谢谢
Shift_cust 发布日期:2012-12-26
打开软件,点击”帮助“---->目录和索引---->索引里查找”SMB0 系统状态位“,里面解释的很清楚。西门子帮助很好用的,讲解很好。
ANNA0210 发布日期:2012-12-22
zzh1238751回答的很正确,书上就是这么写的,
实际应用中
SM0.0可以用在程序的开始左侧diyi位置,保证每次程序都扫描,
SM0.1 是CPUdiyi次上电运行是动作一下 也就是一个上升沿 ,可以做为 初始故障复位实用,
SM0.5 实际是一个1秒为周期的脉冲波形, 可以作为计数器触发用,
SM0.0 与 0.1 一般长用在Z左端
0.5随意
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控