我要发布
仪器网/ 仪器社区/ PLC/ 西门子S7-1200 PLC与SIMOTION 通讯

西门子S7-1200 PLC与SIMOTION 通讯

162505MAXUDONG    2016-12-01    PLC    浏览 664 次

西门子S7-1200 PLC与运动控制器SIMOTION 如何实现通讯。 如何通过S7-1200 PLC Profinet 口与SIMOTION通讯?

精彩问答
靳薪善 发布日期:2016-12-01
SIMOTION C:2×PROFIBUS DP,带PROFIdrive
SIMOTION P:2×PROFIBUS DP,带PROFIdrive和PROFINET(可选)
SIMOTION D:DRIVE-CLIQ,
D410 DP:1×PROFIBUS DP
D410PN:2×PROFINET
D4*5:2×PROFIBUS DP(PROFINET可选),各带PROFIdrive
S7-1200与SIMOTION间通过PROFINET IO可进行周期性或非周期性数据通信,使用功能块“DPWR-DAT/DPRD-DAT”,S7-1200通过PROFINET周期性通信方式可以将控制字(STW1)和主设定值(NSOLL-A)发送至驱动器,并从驱动器读取状态字(ZSW1)和实际值(NIST_A);使用功能块“WRREC/RDREC”,可以实现非周期型数据交换,读取或者写入驱动器的参数
实现这个功能所需的软件
1、TIA Portal V11 SP2
2、SCOUT V4.2.1