比如RSTA 1200 0 100,就是从1200.0开始往后100个继电器复位吗?为什么在PLC中运行起来无效?程序只写了几步.型号CP1HXA.

精彩问答
木鱼来了aCh2i 发布日期:2017-10-09
在前面碰到个问置位的,现在就这种问题再说一遍
你的指令用法是没有错的,否则也不能编译,既然想让从1200.0开始往后100个继电器复位,程序应该这么写RSTA 1200 &0 &100,Z后一个是数量想复位几个就改几个
欧姆龙的的指令的常量是分10进制和16进制的,10进制的需要在数值前面加&号,16进制加#号,否则就变成通道号了,像你这个就变成输入0通道的值开始到输出100通道的值结束,当然没有效果
全部评论
Sally1976mm 发布日期:2011-11-15
RSTA 1200 &0 &100