PLC M8000-M8990是三菱PLC内部特殊继电器。
m8000是特殊的辅助继电器,在运行时m8000就一直闭合,m8001和m8002,是初始化脉冲,在plc刚启动时闭合一个周期,只不过8001是常闭,8002是常开,m8011,8012,8013,是时间脉冲,周期分别是,10ms,100ms,1000ms(一秒),m8020,m8021,m8022,是标实位,代表益处,零位,结尾。

还有其他的特殊辅助继电器,常用的就这些,想了解的更多,你需要一本编程手册。
M8000-运行监控常开触点,PLC运行时一直ON。
M8001-运行监控常闭触点,PLC运行时一直OFF。
M8002-初始化脉冲常开触点,PLC运行时ON一个扫描周期。
M8003-初始化脉冲常闭触点,PLC运行时OFF一个扫描周期。
M8011、M8012、M8013 和M8014 分别是产生10ms、100ms 、1s和1min 时钟脉冲的
特殊辅助继电器。
(2) 线圈型。由用户程序驱动线圈后PLC 执行特定的动作。例如:
M8033——若使其线圈得电,则PLC 停止时保持输出映像存储器和数据寄存器内容。
M8034——若使其线圈得电,则将PLC 的输出全部禁止。
M8039——若使其线圈得电,则PLC 按D8039 中指定的扫描时间工作。
被采纳
wowhyfwow 发布日期:2009-06-04
m8000是特殊的辅助继电器,在运行时m8000就一直闭合,m8001和m8002,是初始化脉冲,在plc刚启动时闭合一个周期,只不过8001是常闭,8002是常开,m8011,8012,8013,是时间脉冲,周期分别是,10ms,100ms,1000ms(一秒),m8020,m8021,m8022,是标实位,代表益处,零位,结尾。

还有其他的特殊辅助继电器,常用的就这些,想了解的更多,你需要一本编程手册。

有其他问题就给我留言吧。