我要发布
仪器网/ 仪器社区/ PLC/ 把PLC的24V与开关电源的24V共地,解决了干扰,不知为什...

把PLC的24V与开关电源的24V共地,解决了干扰,不知为什么?

162505MAXUDONG    2013-08-13    PLC    浏览 714 次

设备的触发信号用的X1的外部中断,设备启动,X1触发后,设备运动部分就感觉不受控了,正常情况是触发一次运行一次,查了很久原因,还是不知道为什么,,,,Z后尝试的把PLC24V与开关电源24V共地(只是共地,+24V没有并接),设备就正常了

精彩问答
卷毛96 发布日期:2016-12-02
这样做避免了零位飘移。之前的干扰可能就是零位飘移所致,正常的工厂接地系统就应该包括工作保护地和防雷接地一部分,另外就是控制系统单独打接地铜板。确保的是24V信号的0V不产生飘移,如果0V信号飘移了,那么你的模拟量信号就会受到影响而飘移,产生运行不正常的状态,比如变频器的给定还有调节阀之类的4-20mA输出可能就会受到影响。如果严重的话,数量量也可能受到影响而导致误动作。所以你这样做是对的。
全部评论
wowhyfwow 发布日期:2013-08-14
触发信号的地是不是开关电源的地?