我要发布
仪器网/ 仪器社区/ PLC/ 三菱PLC中的SFTLP指令

三菱PLC中的SFTLP指令

棱子头    2012-08-11    PLC    浏览 3100 次

例如:SFTLP M0 M10 K15 K1,如果M0=1,M10-M24=0,当diyi个脉冲输入时,M0还是1吗?第二个脉冲后呢?

精彩问答
卷毛96 发布日期:2017-09-07
diyi个脉冲输入后,M0还是1
第二个脉冲后,M0也是1
第N个脉冲后,M0仍然是1
建议你在电脑里安装三菱的GX Developer编程软件和GX Simulator6-C仿真软件,安了之后可以进行程序仿真,可以方便地验证指令运行结果。
全部评论
花花的小花儿 发布日期:2012-08-12
M0是原操作数,不受此语句控制,如果M0=1,M10---M24=0,当第次脉冲输入时,M10=1,第二次,M10,M11-1,第三次,M10,M11,M12=1,一直到M10---M24全置1.
如果M0=1,M10---M24=0,当第次脉冲输入时,M10=1,如果这时M0置0时(由另外语句控制),第二次脉冲输入时,M10=0,M11=1,第三次,M10,M11=0,M12=1,以此类推,轮流置1.
94481877 发布日期:2012-11-30
SFTLP 为向左移位指令,
SFTLP M0 M10 K15 K1 ,每过来一个脉冲,送一次M0的状态送给M10中,同时将原来M10的状态给M11,依次类推,将原来M23的状态送给M24中,共K15个。