xing梦潕痕    2013-08-01    PLC    浏览 1041 次


在这里t0是M0接通后延时一秒后亮,还是M0接通后T0亮一秒呢?

精彩问答
crystallyne 发布日期:2017-12-15
楼主,首先要知道T0到T199都是基数为0.1秒的计时器,所以T上面的K给多少就是0.1秒乘以多少,那这里T0上面是K10,就是0.1sX10=1s,也就是定时一秒。T1也一样。这里的程序,是M0接通以后,T0开始计时1秒,1秒到后T1开始计时。所以是M0接通后T1延时1秒开始计时。
全部评论
口圭小弓虽尝 发布日期:2013-08-02
是M0接通后延时一秒后亮, K表示常数,10是时间
xdev63 发布日期:2013-08-02
你好 m0接通 t0延时一秒后t0常开闭合,t1被接通
枪杀EAGLE 发布日期:2013-08-02
M0接通后T0接通,T0接通后再过一秒T1接通
变太玲 发布日期:2013-08-02
首先TO 和T1不会亮 因为他们是定时器 m0接通 启动TO定时器 1秒后 TO闭合 启动 T1定时器