我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 安装架/ 管道支架制作安装有那些规范?

管道支架制作安装有那些规范?

8888我爱你year    2011-12-13    安装架    浏览 299 次

精彩问答
回旋木马594 发布日期:2017-10-02
  (1)通风管道支架的制作需要按照国际规定的型钢规格来进行,为了保证质量,材料不能随意变更。
  (2)对于风管通道支架上的所有螺栓孔,都不允许采用气焊的方式,只允许上采用钻孔。
  (3)如果支架带有斜撑,则焊缝要采用满焊的方式。
  (4)搭接焊缝Z好不在吊杆中间出现,吊杆下料需要准确。
  (5)如果风道断面不太大,可用膨胀螺栓将风道吊杆固定于楼板上。如果风道断面比较大,,可采用钻孔因定。
  (6)通风管道支架的ZX线需要在安装支架前在墙休、柱体和楼板面上弹出,然后便是确定支架的水平位置和标高。这样就可以对支架有个明确的定位。
  (7)支架在安装前需要对支架表面进行防锈处理,以免在日后的使用中生锈降低使用寿命。
  (8)为了防止低温风道产生冷桥,支架上面应用木块垫在风管下面。
  (9)墙体上安装的支架,安装调平后,应采用C20混凝土堵洞并捣实与结构面平。
  (10)当采用在墙、柱体上预理钢构件时,在土建浇注混凝土前,应复核钢构件的位置和标高。
  (11)无特殊要求时,风道支架的间距一般为3m,但在不足3m的风道应在两端各安装一支架,在三通或弯头处官加设支架。
  (12)在风道支架上不得安装其他专业的管道或线缆。
被采纳
曼你在哪 发布日期:2011-12-14
我这儿有火电厂管道支吊架的一些标准,不知道对你有用没,DL/T616 火力发电厂汽水管道支吊架维修调整导则;DL/T1113 火力发电厂管道支吊架验收规程;火力发电厂汽水管道支吊架设计手册
全部评论
暗搓搓的崖子Z 发布日期:2011-12-16
建筑给排水级采暖工程施工质量验收规范
自动喷水灭火系统施工及验收规范

我身边就这两本,也许还有其他的
haohaoao66 发布日期:2011-12-22
没有专门的规范,在管道安装规范GB 50235里有支架安装的一些要求,焊接规范GB50236里有些焊接方面的要求。另外管道支架制作还有几个图集:管架标准图HG-T21629-1999
以上所说基本都是工业管道的安装方面。
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控