仪器网/ 仪器社区/ 编程软件/ 台达编程软件与PLC之间连接不上

台达编程软件与PLC之间连接不上

ophera1005    2014-07-14    编程软件    浏览 1331 次

我用的USB转RS232编程线 能连上DVP-SS2 却连不上DVP-EH2 也是和你说的一样 显示的通讯端口侦测中 过一会显示通讯逾时 为这事让我好伤脑筋 特地来请教大神来了 大神救救我吧! 我的邮箱315831459@qq.com

精彩问答
470614387qq 发布日期:2017-10-11
一、硬件
1、电脑端:9针RS232接口,PLC端:台达9针-圆形通讯接口通信线,这个通讯线可以向台达购买。然后连接把通讯线两端分别连接电脑和PLC
2、电脑USB:USB转RS232通讯转换器,与台达台达9针-圆形通讯接口连接
二、软件:
1、在台达编程软件设置通讯格式:台达PLC出厂时设置通常是波特率是9600,站号:0,格式RS232,如此设置编程软件即可
是否可以解决您的问题?
全部评论
我是智障happy 发布日期:2014-07-15
你在WPLSoft工具栏“设置”里面点击“PLC机种设置”,打开之后,讲PLC的型号由DVP-SS2更改成DVP-EH2 ,之后再试试自动检测,看看能不能连上。