Gf31415926    2014-12-09    编码器    浏览 351 次

精彩问答
zashi19810310 发布日期:2018-04-21
 4-20毫安是电流输出型传感器的输出标准,在终端接不同的匹配电阻产生的电压不同。
如接 100Ω ,电压是 0.4 ~ 2V 。
静态有 4mA 电流,如果线路断线,电流为零,容易识别。
  制定工业自动化控制的模拟信号传输需要考虑很多因素,大致有0-5V, 0-10V, 4-20mA, 0-20mA这几种方式。
制定0-5V是为了兼容大部分AD转换芯片的输入电压范围是-0.5~+5.5V而规定的,制定0-10V是为了增加抗干扰性能和权衡24V或12V工作电压下的运算放大器输出能力规定的。
对于4-20mA,是电流环传输的Z常用的标准,为了减少布线数量,信号尽量使用2线传输,4mA电流是为了传输一个传感器工作电流,4-20mA减去4mA得到0-16mA就是要传输的模拟量信号,同时为了方便把电流信号转换成电压信号,而双绞线传输的特性阻抗是50欧姆,那么20mA乘以50欧姆是1V,这个电压比较容易实现AD转换,于是就确定上限是20mA,很多场合把负载电阻选成250欧姆或500欧姆,也就很容易实现4-20mA转成1-5V或2-10V的电压信号了。
0-20mA是三线制电流环传输标准,增加了1根电源线给传感器供电,4mA的窃电电流就不需要了,使范围扩展到了0-20,增加了信号分辨率。
被采纳
sunwang817331 发布日期:2014-12-10
增量型一般没有,会输出A、B、Z三组脉冲。
全部评论
whcjtl 发布日期:2014-12-10
是的
剪贴ALL 发布日期:2014-12-10
可以
和平使者373 发布日期:2014-12-14
你的编码器是思科的,这个牌子编码器很贵。编码器没有电流输出的,增量型的没有,值的也没有,增量型的只是随着旋转输出脉冲型号,绝值的也没有,值编码器只是多出来一个位置信号,断电也能保存,至少我们有见过4-20ma的编码器,也没有人这样用。因为用编码器一般都是直接接驱动器,或者接PLC高速输入口,或者SSI等模块。不知道你用到什么地方。如果是距离测量可以用专业的直线测量传感器,如果是测速度想要模拟信号的话,有旋转测速机。