仪器网/ 仪器社区/ 编码器/ 200怎么把编码器的脉冲转换为角度如题 谢谢了

200怎么把编码器的脉冲转换为角度如题 谢谢了

花季1979    2014-04-25    编码器    浏览 316 次

200怎么把编码器的脉冲转换为角度 224CN的PLC,请教如何用S7200将编码器的高速脉冲转换为角度?diyi次接触,请大家帮我解答下,谢谢,有个实例Z好了,wuxiao170@163.com

精彩问答
好看骂 发布日期:2014-04-26
高速脉冲? 你的编码器是值的还是增量的? 说清楚这个啊 查看原帖>>
麻烦采纳,谢谢!
全部评论
Ailsa以梦为马 发布日期:2014-04-27
公式是: N=360度;N--是编码器的P/V值。 建议你用带z相输出的编码器来确定起始点。这样有了参考点,又有了公式,剩下的就是你自己按HSC来运用编写程序了。 查看原帖>>
cdsqaz 发布日期:2014-04-26
若200线编码器,1倍频计数的话。 当前值除以2000,再乘以360就得到角位移了。 注意要换成浮点数,否则没有精度了。 查看原帖>>
sfppscy72557 发布日期:2014-04-26
LZ你先知道你的编码器的脉冲数,比如1024或者别的 请教如何用S7200将编码器的高速脉冲转换为角度? 你可以用200里面的工具--指令向导--HSC. 具体200程序我会发你邮件里面供你参考 这个需要结合机械一起来计算的, 我以前有个和你相类似的项目,我是拿315-2DP来做的,编码器是SICK带DP通讯的那种 你先定个初始位置,把脉冲值也记录下来,由其他执行机构驱动(油缸或者电机)转一个标准角度(比如90度,由机械确定),你再把到这个角度的值记录下来,这样重复多试几次不同的角度,取平均值,再计算一下走这么多角度需要多少脉冲.从而可以计算出转一个角度需要多少脉冲.相当于反过来推算 同理也就可以实现多少脉冲转多少角度了. 注意查收邮件 查看原帖>>