我们这里的6RA24直流调速器报F004,换了新的变频器还是出现F004 还没有找出什么原因. 各位有碰到这种情况的吗? 要是有的话,可否讲一下你们解决的过程呢? F004是西门子直流调速器经常报的错误,在说明书里是这样说的: F004 电枢电源相故障(1U1,1V1,1W1) ... 我们这里的6RA24直流调速器报F004,换了新的变频器还是出现F004
还没有找出什么原因.
各位有碰到这种情况的吗?
要是有的话,可否讲一下你们解决的过程呢?
F004是西门子直流调速器经常报的错误,在说明书里是这样说的:
F004 电枢电源相故障(1U1,1V1,1W1)
(在运行状态 ≤ o4 时有效)
由每一个电源半波面积计算的电源电压有效值(直流平均值 × 峰值系数),必须大于相电压故障监控的响应值
P078.001× (P353/)
电源同一相两个相同过零点之间的距离一定不能超过450 度
如果二个条件之一不能满足的故障时间长于在参数P086 设置的“再启动”时间,则出现故障信息。合闸后,整流器在运行状态o4 和o5 等待电压在电源端子(同样对于励磁回路)处出现,当不超过在参数P089 中设置的时间周期时不出现故障信息。
可能的故障原因:
• 参数P353 设置不正确
• 电枢相电压故障
• 运行中进线接触器断开
• 在电枢回路的交流侧的熔断器已断
• 功率部件的熔断器已断
• 晶闸管触发脉冲电缆断路(插头X12,X14,X16 接到辅助阴极,携带电压)故障值:
1 在电枢电源处(1U1,1V1,1W1)已出现电压故障(当P086=0 时)
2 在运行状态o4,已超过在参数P089 中设置的延时时间
3 功率部件的熔断器已断
4 电压故障的持续时间大于在参数P086 (如果 >0)中设置的周期
6 在P095 设定时间已到之前,“主接触器反馈信号”(控制字2 位31)[也见P691]没转成“1”或在工作期间,信号转成“0”.
小弟在此先谢过了.