我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 变频器/ 变频的转速与功率

变频的转速与功率

小赖皮4477    2017-09-22    变频器    浏览 465 次

各路大侠,小弟为水务局设计室的新手,有个问题向各位大哥求教,恒压变频供水中电机额定功率为55KW,转速随供水压力变化而调整时,变频器输出的负荷是不是与频率成正比,即输出频率变小时输给电机的功率也随之减小?如频率降到25HZ,那是不是输出到电机的功率... 各路大侠,小弟为水务局设计室的新手,有个问题向各位大哥求教,恒压变频供水中电机额定功率为55KW,转速随供水压力变化而调整时,变频器输出的负荷是不是与频率成正比,即输出频率变小时输给电机的功率也随之减小?如频率降到25HZ,那是不是输出到电机的功率也降到24.5KW?

精彩问答
丶飘如陌上尘 发布日期:2017-10-08
由于电机转速比样机电机转速略高、机械振动噪音增大的缘故;而国产电机的功率因数、效率已接近或超过了样机电机的功率因数和效率,因此从上述方法人手来确定电机的额定转速和额定输出功率,继而进行电机设计是完全可行的。
  空调器产生噪音的原因很多,有压缩机噪音、风扇电机产生的电磁噪音和机械噪音、风扇电机产生的气流噪音、电机和压缩机机械振动引起空调器整机的颤动噪音等等。
  在设计空调器时可以控制主要的噪音是电机和气流。由于设计的风扇电机转速比样机电机转速增加较多,故空调器的机械噪音和气流噪音增大了。如果将电机的支承改为弹性联接,即在风扇电机两端安橡胶垫圈使电机固定,此种方法缓和了振动,从而降低了空调器的机械噪音;也可以适当降低电机转速来减小电机的噪音和气流噪音。
被采纳
cherishwe 发布日期:2017-09-22 16:32:34
基本与频率比的平方成正比,如频率降到25HZ则50/25=2,2的平方是4那么55/4大约为14KW.
如频率降到35HZ则50/35=1.4,1.4的平方大约为2,那么55/2大约为27.5KW
这只是理想数据,实际与这个数据会有差异
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控