我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 变频器/ 变频器怎么设置密码锁

变频器怎么设置密码锁

静候佳音1220    2014-04-12    变频器    浏览 549 次

精彩问答
优尼佳紫 发布日期:2017-12-16
  不同型号变频器参数不同,调试很简单,拉380电源三相接到变频器RST(L1,L2,L3)变频器UVW可以先不接电机。保证线接好后可以接通电源,按下REN变频器就会运行,(注意:变频器有两种运行方式,可以用键盘切换)变频通讯故排除,障参数设定。

  一些变频器用户,怕设置好的参数值被误改,影响正常生产的运行,往往设置“权限性”密码,使不知道密码的操作人员或检修人员,修改参数值时为变频器“拒绝”,给检修工作带来严重的不便。
  (1)可通过参数设置解除参数修改的锁定状态。变频器一般具有参数更改保护功能,如伟创AC60系列变频器(见表8-1),其参数值E-63,当将其参数值修改为1或2时,控制参数被锁定,不能被修改。但此种保护状态可以被解除,将E-63参数值恢复为0后,便解除了参数修改的锁定状态。
  表8-1 伟创AC60系列变频器E-63的参数内容
  E-63 参数更改保护 0:所有参数可更改 0 · 76 13FH
  1:仅键盘数字设定可更改
  2:所有参数禁止更改
  
  (2)修改参数需要输入密码(见表8-2)。变频器使用用户,可设定保护密码,若解码输入数值与密码不对应,则控制参数不能修改。检修中遇到这种情况,解决的办法如下。
  表8-2 台达VFD-E系列变频器与保护密码相关的参数
  00.07
  00.08 控制板软体版本
  参数保护解码输入 唯读(依出厂版本显示)
  0-9999
  0-2:记录密码错误次数 #.##
  0
  00.09 参数保护密码设定 0~9999
  0:未设定密码锁或00.08密码输入成功
  1:参数已被锁定 0
  
  1)从原操作人员那里问知原设定密码,调出00.08参数项,输入密码值,进行解码,便于重新设置相关控制参数,进行检修。
  2)咨询厂家技术人员,获得“超级密码”,不再理会原设置密码,输入“超级密码”后,直接解除参数保护状态。
  3)以原有设置的控制方式进行检修。这是一种将错就错,利用原来的控制方式进行检修的方法。见下述故障实例。
  现场维修一台VFD-E型15kW的变频器,中达VFD-E型变频器控制端子图如图8-21所示,因面板损坏,更换操作面板后,竟然无法操作运行了——控制参数不能修改。该机参数00.08和00.09分别为保护密码输入和保护密码设定,且00.09参数赋值为1时,表明参数已被锁定,需从参数00.08中输入正确密码,待参数00.09中的值变为0后,所有的参数才允许被操作。
全部评论
QrXAc96d9w 发布日期:2014-04-13
首先,得确认变频器是否具有这个功能。目前来讲,具有这个功能的变频器并不是很多,尤其是进口品牌的变频器。

其次,还是要看使用手册,根据使用手册的提示来进行设置。
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录

当前页面为旧版页面,诚邀您切换到新版页面。| 感受更多精心打造的新增功能、更加流畅的操作体验。

官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控