蝴蝶め天空    2010-09-18    变频器    浏览 715 次

一般电机在工频下转速是不会超过三千的,但是如果用变频器的话就大大提高了转速,那么,变频器的范围是多少呢,电机的Z高转速能达到多少呢

精彩问答
zashi19810310 发布日期:2017-11-23
电机的转速和频率是一次正比关系。就是说工频3000转的电机在100Hz时的转速就能达到6000转,你可以自己算。一般变频器的调速范围是0-120Hz,即使能达到400Hz,意义又何在?变频器的目的一般在于节能和保护电机。使用变频器提高的不是转速,而是转矩(120%的启动转矩)。提高转速既违背变频器节能的特性,又增加了电机的负担,增加了磨损和老化发热,除一些特殊场合,否则不提倡这么用。 再者说,变频器能调高频率不是难题,难是难在低频时,比如10Hz,20Hz时,能保持一个较GX率才是变频器的技术难题。
全部评论
sviijfud 发布日期:2010-09-21
吃饭都变屎,4 楼不如直接吃屎
aaa1079588259 发布日期:2010-09-19
变频器一般设计在0~400HZ

我们的工频电机,一般设计在50HZ左右,其实就是用变频器也不能无限制提升速度

我做过实验,工频电机在200HZ时候,力矩下降,在300HZ有些空载都转不动了

而且工频电机不能长时间超过50HZ运行
和平使者373 发布日期:2010-09-19
电机的Z高转速是由电机本身的机械性能决定的。
一般的变频器,都可以输出400HZ。对应4P电机,超过10000RPM。
当然,普通电机是无法承受这么高的转速的。

不过,高速电机可以达到10000RPM,甚至100000RPM.