我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 差压变送器/ 微差压变送器量程选择

微差压变送器量程选择

的价位idol    2012-06-26    差压变送器    浏览 327 次

测量气体差压,这气体的差压大概在0.05KPa~0.5KPa.在选择差压变送器时,量程应设为多少? 精度不超过2Pa如 X±2Pa(X=0.05~0.5KPa) EJA120A 是否合适

精彩问答
dicklw31 发布日期:2012-06-27
一般的变送器输出是4-20mA,只要量程范围在你的0.05KPa~0.5KPa之上,都可以标定为0.05KPa~0.5KPa,也就是4mA对应的是0.05KPa...20mA对应的0.5KPa,中间按比例取值,我不熟悉EJA知道那个霍尼韦尔微差std110的好像这些品牌都才差不多,精度呀什么的。你的要求应该都能达到。精度在变送器的专业术语是量程比,一线品牌都差不多吧。你如果还有什么不明白我可以帮你问问有个朋友懂这个。
全部评论
mzbbcr 发布日期:2012-06-30
你把KPA换成PA算吗。就是50PA-500PA吗,其实可以就是0-500PA。。。精度选择成为0.25的就可以了。500*0.0025=1.25
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控