EJA差压变送器正、负压室接反了能正常使用吗?

水果泡泡2010    2012-05-27    差压变送器    浏览 898 次

碰到一台EJA差变,H接到了负压侧(高位置),L接到了高压侧(低位置)。液位高度为1M的水,零点时H侧受到10KPa压力,L侧无压力。我把量程设定为10KPa到0KPa,测量也没发现问题。这样行不行?

精彩问答
qaz905704256 发布日期:2012-05-28
可以 也可以设置变送器 正向 逆向来解决的
全部评论
六旖旎 发布日期:2012-05-28
正常使用是不可能的啦。
如果将满罐调整(迁移)为零位,变送器指示的是“距离满罐的高度”,即0~液位对应20~4mA输出,这时在PLC、DCS等设备上修改一下程序可得到正常指示。否则只好另行定义显示刻度,例如将显示表左面定义为满右面定义为零。