我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 差压变送器/ 知道厂家提供的节流元件的计算结果 怎样设置差压变送器量程测流...

知道厂家提供的节流元件的计算结果 怎样设置差压变送器量程测流量

sky受受    2012-10-29    差压变送器    浏览 447 次

知道厂家提供的节流元件的计算结果 怎样设置差压变送器量程,用于测流量。计算结果那张表单上往往只有常用差压一栏,没有Z大差压,我应该把变送器满量程设置成多少?变送器这边没选成开方模式应该设多少,选成开方又设多少。谢谢。假设测量蒸汽流量Z大X 吨每... 知道厂家提供的节流元件的计算结果 怎样设置差压变送器量程,用于测流量。计算结果那张表单上往往只有常用差压一栏,没有Z大差压,我应该把变送器满量程设置成多少?变送器这边没选成开方模式应该设多少,选成开方又设多少。谢谢。假设测量蒸汽流量Z大X 吨每小时,常用Y吨每小时。 孔板厂家提供的材料上说常用差压为Z帕。请问我变送器一端设多少。PLC那一端设多少。求指点,谢谢。

精彩问答
漠北大野 发布日期:2012-10-30
正常的节流装置结算书中一定会提到Z大差压,有一些会写明刻度差压值是多少。如果有写明刻度差压值,那么20mA就是它的这个值,4mA就是0 。如果没有写明刻度差压值,而只提供了Z大差压值,那么就要询问供货商两者是否一样,是否需要将刻度差压值提高,使其略大于Z大差压值。
如果这两个数值都没有提供,那么差压变送器的量程是不能设置的。
另外,PLC一端只需要按照量程进行组态设置就可以了。
全部评论
tyliyifengzyq 发布日期:2012-12-09
变送器侧应该设定节流装置的Z大差压,使该压差下变送器的输出为20mA,无压差时变送器输出为4mA。如果现场不开方的话就要在DCS或者PLC中对信号开方。
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控