我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 差压变送器/ 一个关于差压变送器测量流量的零点漂移计算问题

一个关于差压变送器测量流量的零点漂移计算问题

骤雨初晴000    2015-09-07    差压变送器    浏览 470 次

有一差压变送器测量纯净空气流量,差压量程是0-4KPa,对应4-20mA。对应的实际流量值是0---5000m3/h 请问,如果现在表的零点漂了2%,就是在正负取压管关闭,平衡阀打开时候,仪表显示的数值不是0.0%,而是-2.0%,在显示流量为2000m3/h的时候,真正的流量应该是... 有一差压变送器测量纯净空气流量,差压量程是0-4KPa,对应4-20mA。对应的实际流量值是0---5000m3/h
请问,如果现在表的零点漂了2%,就是在正负取压管关闭,平衡阀打开时候,仪表显示的数值不是0.0%,而是-2.0%,在显示流量为2000m3/h的时候,真正的流量应该是多少呢?
直接用2%乘以5000得出100,再加上2000,得出2100m3/h,这样计算对吗?

精彩问答
她她塔 发布日期:2015-09-08
一般变送器都有一个量程溢出范围,即低于零点为-0.5%,当高于满量程为105%,超过这两点,差压变送器的输出信号就饱和维持不变,对于出现-2.0%时,其应该是没有2000m3/h的显示。你再去好好看看是否有误。
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控