我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 差压变送器/ 差压变送器测流量怎么开方?

差压变送器测流量怎么开方?

chenhd627    2015-07-05    差压变送器    浏览 1813 次

对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A... 对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A表显示50000流量的时候,B表显示的是46000。补充下,2个都经过了稳压补偿。
在实际测量中(非理论),差压测流量,是先开方再线性统计,还是先线性在开方统计啊?两者相差多少?那种方式好?

精彩问答
zhaoerri1 发布日期:2017-09-20
差压变送器测量流量开方:差压流量都要开方。可以选择在变送器上开方,也可以选择在DCS中开方。但是两者之中只能选一种,否则两次开方会越开越大。
变送器(英文:transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。 变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等等。 在诸类仪表中,变送器的应用Z广泛、Z普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。
被采纳
ss9924 发布日期:2015-07-06
我不知道你中间的过程是哪里出错了,但是有一点,肯定有一个地方需要开方,不是变送器开方就是你PLC开方,但是Z终的流量相差不会有你说的那么大!基本上两个结果应该是一致的。所以,你要检查你到底是哪里出现了错位了。