是威尔泰的电磁流量计,口径DN100的。

精彩问答
爱长豆的女孩 发布日期:2010-03-13
流量计检测到反向流量,说明您的管路中有反向流量存在。
流量显示值乱跳,可能存在以下原因:
1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡。
2、管系中由往复泵等产生的有规律的脉动流。
3、液体中含有气体或气泡。
4、周围有电机等强磁场存在,管道上存在杂散电流。
5、电磁流量计电极被污染,或液体与电极不匹配。
欢迎探讨。
全部评论
3221694 发布日期:2010-03-27
周围有磁干扰,或传感器坏了
蒋沈雨 发布日期:2010-03-13
1,反向流量不稳定
2,正向流量不稳定
3,正反流量都不稳定