zseedcx 发布日期:2012-06-24
一:现场仪表显示故障
二:信号线接错了
三:IO段子问题
四:组态有问题。
全部评论
splendent 发布日期:2012-06-25
这个需要多方面分析。DCS系统有显示,是多少,如果很小,那只是系统误差所致,如果正常使用中,组态问题可以排除的,diyi次的话,检查组态。可以用万用表测量过来的信号,这种电磁流量计一般式有源4~20ma信号,如果是4ma,说明是系统问题,如果不是,说明是电磁流量计问题。
e小静姐姐 发布日期:2012-06-24
有干扰吧,你可以在程序里面做个修改,让DCS的显示也为零