近期安装一台DN65的橡胶衬里电磁流量计,接地都正常,电磁线圈阻值也正常,电极也正常,但是我的转换器上一直显示有流量,流速达到15.730m/s。瞬时流量有负的426立方左右,调整流量方向还是一样,更换转换器结果都是一样。Z后我们把线圈和电极都换了,但结果... 近期安装一台DN65的橡胶衬里电磁流量计,接地都正常,电磁线圈阻值也正常,电极也正常,但是我的转换器上一直显示有流量,流速达到15.730m/s。瞬时流量有负的426立方左右,调整流量方向还是一样,更换转换器结果都是一样。Z后我们把线圈和电极都换了,但结果还有是点类同。请问还有什么原因呢?在安装现场和公司里的水标定站结果也一样。

精彩问答
sunlinecard 发布日期:2009-08-07
我是做电气自动化控制的。你考虑一下干扰问题吧。我想肯定是这原因。我记得电磁流量计是用4-20ma的电流信号,应该说电流信号比电压信号要好很多。引起干扰的情况很多,你自己查一下,比如用屏蔽线等。
全部评论
若曉凝霜 发布日期:2009-08-08
查管线是否有泄露的地方 流量计下游
呼哇哇哇 发布日期:2009-08-07
换个转换器试试。
儒雅的666x 发布日期:2009-08-12
调试一下,做小流量切除。