高峻山bp 发布日期:2018-07-02
380V电焊机2项的要用几心电线接才正确。
goooooossipLuC 发布日期:2012-08-03
这个还要图啊?找根3平方以上线径的电线,Z好是铜的。然后在电焊机的风扇傍边不是有颗螺丝吗?把线接上去,另外一头接地就可以了!
11詞 发布日期:2012-07-26
电阻值小于4欧姆的接地线,接到电焊机外壳或接地端子上。
动荡青春 发布日期:2017-09-08 09:12:25
  接地线制作安装技术标准 :
  1、固定地点使用的电焊机
  (1)接地线一端连接在电焊机外壳的接地螺栓上,另一端连接在接地母线上,当安放电焊机的地点没有装设接地母线时,也可将接地线接到独立接地系统的接地端子上。
  (2)必须经常检查接地装置各连接部位的紧固情况,并定期检测接地系统的电气性能,接地电阻值不得大于2Ω。
  (3)当有多台电焊机在同一作业场所使用时,各台电焊机的接地线必须并联接在接地母线或独立接地端子上,严禁串接。
  (4)接地线的装设必须与附近的防雷接地网有足够的安全距离,防止因雷电反击或雷电感应作用对电焊机或人员造成伤害。
  2、非固定地点使用的电焊机
  (1)非固定地点使用的电焊机必须采用独立接地系统的接地端子,接地端子连接在接地线上,连接紧固、无锈蚀。
  (2)接地端子必须装设在导电性良好的地点,电焊机使用前必须检测接地系统的接地电阻。
  (3)当电焊机在井下使用时,接地线应装设在水沟等潮湿地点,严禁接到轨道、管线上。