上限我知道,压力增大到设定上限后触点连接,发出信号。不清楚下限如何设定,设定后与表针指示是怎样的关系:也就是说表针从零开始增大是否会越过下限设定针?如果不能,那压力一直增大到下限触点接触后再增大会如何?或者是否一开始表针就会被挡在下限以上,... 上限我知道,压力增大到设定上限后触点连接,发出信号。不清楚下限如何设定,设定后与表针指示是怎样的关系:也就是说表针从零开始增大是否会越过下限设定针?如果不能,那压力一直增大到下限触点接触后再增大会如何?或者是否一开始表针就会被挡在下限以上,而不能显示比下限低的压力,表针和下限设定针一直是接触的直到压力大于下限吗?

精彩问答
会飞的峰 发布日期:2017-11-23
上限和下限是两个概念,我来帮你理一下,上限的意思是现在的压力大于这个值就报警,而下限的意思相反,是现在的压力小于这个值就报警,这样的话上限超时上限报警,下限超时下限报警,也就是要有两个信号输出,如果只有一个信号输出的话那就是内部有一个杠杆机构,在压力低于某值或压力高于某值时触发这个信号输出。
补充:压力为零的时候下限当然是接通的,它本身是无法判断是故障压力低还是电机没有启动造成的压力低;要区分这个就要在电路上或程序上想办法了,把电机没有启动而报压力低的这段给屏蔽掉,不报警。你要保持压力在高压和低压之间那上限和下限必须是分开的俩个触点,按了启动后,压力低就启动电机,然后自保持,到了高压断开电机,当压力下降再启动。
全部评论
撩妹御医 发布日期:2010-08-11
电接点压力表设定上限和下限,压力上升时,压力表动指针上行,此时动指针与下限触点相通,动指针超越下限点时就会断开,达到上限设定时与上限相通。因液压站的阀门普遍有不同程度泄漏,压力会逐渐降低,指针跌至下限点就会给信电再升压。