yjjodnwe    2014-05-01    电接点压力表    浏览 391 次

那种带电接点的压力表,往往是电接点Z先损坏,触点烧坏,一般使用是这个电接点去控制交流接触器,有没有办法延长其使用寿命啊,在电接点的两端加个阻尼吸收的原件可以吗?应该怎么做啊?

精彩问答
timef296 发布日期:2016-06-28
1、带电接点的压力表延长使用寿命可从以下几方面进行改进
(1)、在允许的情况下尽量适当把上、下限范围调大一点。
(2)、对压力指示波动大,就要在取压管上增加阻尼,也就是增加缓冲,如安装环形管、适当关小阀门等。
(3)、减小通过电接点的电流,行之有效的方法就是电接点通过电子放大电路(用三极管、IC)来驱动继电器。
(4)、减小电接点的供电电压,当然相关的继电器也要作调换。并在电接点上并接RC消火花元件。
2、电接点就是电路当中的开关点----断开和闭合。通常电路装置可设1个,2个,3个,4个电接点。可为1个常开,1个开闭,2个常开,2个开闭,等等。
3、压力是物理学上的压强,即单位面积上所承受压力的大小。以大气压力为基准,用于测量小于或大于大气压力的仪表,以及用于计量流体(气体、液体)压力的仪表都叫压力表。压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
被采纳
shadowsdream 发布日期:2014-05-02
电接点表的触点虽然能直接使用交流380伏的电压,但很容易烧坏,日常设计中,使用24伏直流电源,配直流继电器来转换,可以使触点寿命延长。24伏直流电源也就个接触器价格。 查看原帖>>
全部评论
shanshanee6222 发布日期:2014-05-02
用电接点压力表的触点去驱动中间继电器,再由中间继电器去驱动接触器就可以了。这样电接点压力表的触点就可以是低电压,小电流去带动高电压大电流,而且不损坏触点。
皇土咅4U廖 发布日期:2014-05-03
现在有两种方案,一个是用电接点压力表的开关去控制中间继电器的线圈,中间继电器的开关去控制交流接触器的线圈;另一个是,用一个温度控制器的继电器控制部分,用电接点压力表的常开点去接5v,通过电接点开关把5v加到控制继电器控制的三极管的基极。不知道这两种方案哪一种更好。 diyi种测量中间继电器的电流在10.8ma,第二种是把5v通过一个3k左右的电阻引入三极管基极,没测电流,估计会更小。 查看原帖>>
13472270355 发布日期:2014-05-02
衷钠炔臣涛押 发布日期:2015-11-03
  1、电接点压力表在允许的条件下尽量可以把上、下限调大一点。

  2、电接点压力表对压力指示波动大,就是应该在取压管上增加阻尼,也就是增加缓冲,如安装环形管,适当关小阀门等。

  3、电接点压力表减小通过电接点的电流,行之有效的方法就是电接点通过电子放大电路(用三极管、IC)来驱动继电器。

  4、电接点压力表减小电接点的供电电压,当然有关系的继电器也要作调换。并在电接点上并接RC消火花元件。
  5、电接点压力表改用磁助式电接点压力表。
  6、磁助式电接点压力表是通过磁性力来辅助增大电接点的接触力矩,具有相对较高的电接点压力表的触点功率,由于磁力对电接点压力表的作用可以增加接点吸力,加快接触速度,而使触点接触可靠,能消除电弧,可避免电接点压力表由于振动或介质压力波动造成触点的频繁动作。