仪器网/ 仪器社区/ 电流表/ 电流表指针不动的原因?

电流表指针不动的原因?

rdsjuyitu    2010-05-19    电流表    浏览 771 次

互感器在变频器上口 得电 电机启动
但电流表指针不动作
到底问题出现在哪里呢?

精彩问答
1044821 发布日期:2010-05-20
先检查下电流表、互感器是不是有问题,如果没有问题,在看下测量范围是不是在电流表测量范围内,看电机估且计算下,如果都没有问题,麻烦你把电机的千瓦数跟变频器的型号说下,还有互感器的的位置。
全部评论
zmz1352525mmcz 发布日期:2010-05-20
恐怕是你电流表,互感器本身有问题!再者变频器本身就有输出电流参数显示!
h7n90023 发布日期:2010-05-20
电流表被烧坏了
wd王2008 发布日期:2010-05-21
diyi:电流的量程是正确。如果量程过大,而感应的电流却很小,就会出现这个种现象