我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 电流表/ 低压配电柜里的A相电流表无指示,表是好的,什么原因呢 ?

低压配电柜里的A相电流表无指示,表是好的,什么原因呢 ?

diafysin    2011-03-31    电流表    浏览 720 次

低压配电柜里的A相电流表无指示,确定表是好的,断电用数字万用表电阻档测互感器副边是通的,线也是通的,互感器采用星型接法。为什么表没用电流指示呢,另两相都正常可看到负载电流大小。A相接了2个电流互感器是不是另一个是给补偿电容采集电流数据用的?如我... 低压配电柜里的A相电流表无指示,确定表是好的,断电用数字万用表电阻档测互感器副边是通的,线也是通的,互感器采用星型接法。为什么表没用电流指示呢,另两相都正常可看到负载电流大小。A相接了2个电流互感器是不是另一个是给补偿电容采集电流数据用的?如我把wan能式断路器断开后面没有负载了,互感器可开路吗?3个互感器是装在wan能断路器前面的。

精彩问答
wd王2008 发布日期:2017-10-01
1、只能用替换法来排除故障了。把B相的电流互感器接到A表,把A相的电流互感器接到B表,若A表没有电流,说明A表是坏的。B表若没有电流,说明A相的互感器没有输出。
2、互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
被采纳
fxhbeste 发布日期:2011-04-02
我们遇到过相同的问题,更换同规格同生产厂家的电流表,解决了问题。虽然表测量是通的,但确实有问题!Z好用代换法,把A相的表和其他有指示的表换一下,看看。互感器任何时候不允许开路,不论在开关的前面还是后面,检修完后,一定要恢复原状,如果互感器二次什么也没接,就把二次短路好了,开路如果送电,二次电压很高,危险!
被采纳
zo7pt9 发布日期:2011-04-01
* 只能用替换法来排除故障了。把B相的电流互感器接到A表,把A相的电流互感器接到B表,若A表没有电流,说明A表是坏的。B表若没有电流,说明A相的互感器没有输出。
* 断路器断开路后,无电流,互感器的副边是可以开路的。按规定,互感器在工作状态时是不准开路运行的。
全部评论
我凯巨帅1 发布日期:2011-04-02
用替换法确认互感器和电流表是否正常