变压器出线接入电流表柜1------进入无功补偿柜---------输出电流柜2 ,电流表柜2中的电流为什么比电流表柜1中的电流大?
变压器的输出电流应该以那个电流柜的电流为准?

精彩问答
辉煌欢笑 发布日期:2016-11-15
变压器的输出电流以电流表柜1的为准。
因为它显示的是补偿后的电流。输出电流表2显示的是补偿前的电流。补偿前电流含有一些电感性的无功功率,功率因数小,进入无功补偿柜,增加了电容型无功功率,将感性的无功功率减少了,功率因数高了,所以同样的有功功率因为功率因数不同,显示的电流不一样。
全部评论
zo7pt9 发布日期:2011-07-02
当然是以补偿后的为准.无功补偿后是提升了电源的利用率.改善的功率因素.
supermanhzq 发布日期:2011-07-02
因为电容柜有电流输出,负荷的电流是有功电流和感性无功电流的相量和,而电容器输出一部分感性无功功率,即电容器分担了变压器的感性无功功率输出,故负荷电流大于变压器低压侧电流。变压器的电流以电流表柜1为准。