无比爱学习    2008-12-14    电流表    浏览 951 次

我有一个朋友家里需要75千瓦功率,请问需要多大直流电表,不装互感器,

精彩问答
鬼迷心窍★琴心 发布日期:2017-09-16
  75千瓦电机额定电流约150A。 电流互感器选择200:5的三只。 电表可以选择3*1.(6A)的三相四线有功电度表。
  瓦的常用解释有:一是铺屋顶用的建筑材料,一般用泥土烧成,也有用水泥等材料制成的,形状有拱形的、平的或半个圆筒形的等;二是用泥土烧成的瓦盆或瓦器;三是瓦特的简称。瓦适用于混凝土结构、钢结构、木结构、砖木混合结构等各种结构新建坡屋面和老建筑平改坡屋面,适用坡度15-90度,适用温度-50℃-70℃。
被采纳
h7n90023 发布日期:2008-12-15
楼上的不懂电就不要乱说,75千瓦工作电流是114A,配150/5的电流互感器,
3*1.5(6)的电表.还有就算是197A也只是配200/5的电流互感器,用得着300/5吗?35平方线能过197A吗?不知道你怎么算的?
还有一般配电流互感器的电表都是1.5(6)A和3(6)A的.你6(10)A的人家会笑你的,懂吗?多看点书,要么就多看看那些配电柜,不知道你是怎么混的
全部评论
sslfrTb99nS 发布日期:2008-12-15
不装装互感器不行,75kw正常工作电流达到197A,Z少需要35平方毫米的铜质电缆,现有的电流表没有相匹配的,所以必须装一组300:5的互感器电表用3*6A-10A的都行。
小朱哎 发布日期:2008-12-15
75千瓦功率,约110A,需要配电流互感器,
选150/5的电流互感器,电表用3*1.5(6)A的电表.
zo7pt9 发布日期:2008-12-15
没有那么大的电表!需要装互感器.