仪器网/ 仪器社区/ 超声波液位计/ E+H超声波液位计的输出信号能同时接PLC和PID控制器吗

E+H超声波液位计的输出信号能同时接PLC和PID控制器吗

怪客_Lin    2014-07-20    超声波液位计    浏览 690 次

E+H 的M FMU40超声波液位计已经接入到PLC上,现在还想将这个液位信号接入一个PID控制器。这个液位计有两组输出吗?或者说这个已接入PLC的信号还能再接入PID控制器,信号会不会相互干扰?

精彩问答
常文福民桥 发布日期:2014-07-21
可以接两个的
方案1:加一个信号分离器,1如两出的
方案2:可以从PLC用模拟量输出1路给PID控制器
相对而言方案一成本低点,方案2需要一路模拟量输出
看你实际情况而定