11小天使2 发布日期:2017-10-05
  综合防雷是现代通信系统不可缺少的重要组成部分,是现代通信网安全稳定运行的基础。通信电源采用正接地的方式,不同于其它电源采用的负极接地的方式。
  正极接地主要是为了防止电极的腐蚀。电话局蓄电池组-48V或-24V是正极接地,其原因是减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,使继电器和电缆金属外皮受到损坏。因为在电蚀时,金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的。继电器线圈和铁芯之间的绝缘不良,就有小电流流过,电池组负极接地时,线圈的导线有可能蚀断。反之,如电池组正极接地,虽然铁芯也会受到电蚀,但线圈的导线不会腐蚀,铁芯的质量较大,不会招致可察觉的后果。正极接地也可以使外线电缆的芯线在绝缘不良时免受腐蚀。(注:隐含条件是继电器铁芯接地)
被采纳
蚂蚁小腿 发布日期:2011-01-17
综合防雷是现代通信系统不可缺少的重要组成部分,是现代通信网安全稳定运行的基础。通信机房防雷的要求很高,由于各种因素的影响,通信机房由于防雷系统安装不合理而造成危害的案例屡见不鲜,为此,提出通信机房防雷和接地的设计原则,通过实例分析,说明通信机房电源系统的雷电与过电压保护;配电系统和UPS电源系统的防雷保护及其具体的防护措施;通信、网络系统的防雷与过电压保护;终端设备电源的防雷保护;接地系统装置的保护等。实践证明,在现代通信系统中,一个设计良好的防雷系统对设备的安全运行是至关重要的。
我国于在2004年由雷电袭击所造成的直接经济损失高达35亿元人民币,而由此产生的间接损失和严重后果更是难以估量。其中网络电子设备的损失程度、涉及范围都相当大,这些设备多分布于现代化的大型楼宇。直击雷和感应雷可能会通过电源电缆线和电信通讯线路的架空或直埋方式进入建筑物内,冲击各种用电设备。据ZS网管工程师介绍,30%的网络电子设备故障都与雷击有关。
全部评论
milkneng1 发布日期:2011-01-22
工作、保护(包括防雷)
其实我是杀手OK 发布日期:2011-01-17
防止雷击。和标准电源漏电。