我们有一条SMT生产线,想配备UPS不间断电源。

精彩问答
glmhlhyx 发布日期:2017-09-03
  配备UPS电源的功率应根据负载和延时两个方面来决定。
  1、负载。确定负载多少,才能解决能带动的问题。如,负载总功率为3000瓦,,而2000瓦的UPS,显然“力不从心”。必须通过计算,计算前明确一个概念,中功率UPS的效率按80%,若有部分感性负载,按70%计算。3000÷80%=3750VA,感性负载则:3000÷70%=4285.7VA。考虑留有一定富余量,可选用5000VA的UPS电源。
  2、延时。延时是指市电中断后,能供电多久的问题。在既定的负载量和UPS功率的情况下,延时多久,取决于供电电池的容量,延时越长,要求电池的容量越大,这也意味着投入资金加大。以3000瓦的负载,采用100ah12伏电池,16节串联为192伏计算:3000÷192=15.62,100(ah)÷15.625(A)=6.4(小时),可以供电6小时24分钟。
  建议:在一些重要场所,必须要实行不间断供电的话,可采取多种措施,如:
  1、争取到两家不同的电力公司,两路供电到现场。UPS只是作为切换两家供电公司的“媒介”,这时,UPS可配延时1至2小时的电池即可。
  2、另配柴油发电机。市电中断,发电机启动,代替市电给UPS供电。
被采纳
就上此网14 发布日期:2017-09-06 18:27:50
首先要确定您的设备是多大功率的,功率数值可以参考该设备的说明书。
  其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造成了这种差别,两者的换算关系为:视在功率*功率因数=实际输出功率
  后备式、在线互动式的功率因数在0.5与0.7之间,在线式的功率因数一般是0.8。
  艾普诺给设备配UPS时是以UPS的实际输出功率为匹配的依据,有些经销商有意或无意会混淆(VA)与(W)的区别,这点要提请用户注意。 
全部评论
萌狸仔甴 发布日期:2015-12-01
根据设备的情况、用电环境以及想达到的电源保护目的,可以选择适合的UPS;例如对内置开关电源的小功率设备一般可选用后备式UPS,在用电环境较恶劣的地方应选用在线互动式或在线式UPS,而对不允许有间断时间或时刻要求正弦波交流电的设备,就只能选用在线式UPS。
要确定您的设备是多大功率的,一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右,苹果机在300W左右,服务器在300W与600W之间,其它设备的功率数值可以参考该设备的说明书。