Zf10gh0 发布日期:2012-12-26
变电站交直流一体化电源系统一般包含380V/220V交流系统、220(110)V直流系统、UPS系统及通信电源系统(48V通信用直流),楼主问的是不是指的48V通信直流系统,如果是的话,就不需要给通信电源模块提供交流220V电源了,一体化电源系统中使用的通信电源模块都是DC220(110))V/DC48V直流变换器,它与220V直流系统共用220V直流系统的蓄电池组,当系统交流断电的情况下,正常情况下由220V直流整流模块向48V通信电源模块提供220V直流电源,变换后得到DC48V电源,交流断电情况下,由蓄电池组向220V直流系统提供电源同时向48V通信电源模块提供电源,经变换后得到48V直流,因此不需要向通信电源模块另外提供220V交流电,也不需要另外向通信电源模块提供48V蓄电池组了。这就是一体化电源的统一管理、统一监控、统一蓄电池组的交键。也就是一体化名称的由来。
被采纳
桥先森123 发布日期:2012-11-19
一般情况下需要提供给交流部分的智能控制模块直流电源,来驱动交流智能控制模块的运行,不需要给通讯提供交流220V电源,一般通讯是使用的485通讯的,而485通讯使用的电压一般在12V浮动电压,是由交流控制模块直接发出通讯用电压。

楼主提问的问题看来指的是对模块需要提供交流220V电源的问题。一般模块可以使用交直流220V\直流110V电源,我们公司的产品一般是采用直流供电,因为万一停电交流失电,模块不能够切断ATS。

一般不需要提供交流220V电源,而是直流110\220V电源。
全部评论
我最亲爱的丶H 发布日期:2012-11-19
变电站直流系统作用:主要是给断路器合闸、操作电源以及继电保护装置、通讯交换机等,需要使用直流电源的测量仪表。及给后台电脑UPS逆变用。
wenbbq射手 发布日期:2012-11-20
楼主问的是不是交直流一体化电源系统,是不是不用给通讯模块提供交流220工作电源?一般的交直流一体化电源中都有通讯电源模块,系统中厂家应设计好给通讯模块供电的回路,用户只要在标明回路的馈线端子接线就可以!至于要不要给通讯模块提供交流220工作电源,还是要看你这套系统的设计图纸来决定的!